JFY-711电动机综合保护器使用说明 本产品是一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 主要功能: 1、 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。 2、 二次互感: 可外接互感器,实现较大电流的测量。 3、 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。 4、 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。 5、 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。 6、 自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。 7、 故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。 8、 时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。 技术指标: 1、额定电流设定范围:0.1~800A 2、电流量程:1000A 3、外接互感器电流比:1~200 4、电流测量精度:±1% 5、定时限保护动作时间:0.1~20秒 6、反时限曲线:5条 7、电源电压:AC220V 8、输出触点容量:2A/440VAC(纯阻性负载) 9、使用环境:温度-20℃~70℃,湿度≤85%,无凝露 操作指南 一、怎样查看A、B、C三相电流? 正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。显示“OL”表示溢出。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。 二、怎样设置电动机额定电流值? 长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。 三、怎样从告警(保护)状态恢复? 当发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在液晶显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。 四、怎样设置参数? 在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。内部参数代码如下表所示: 基本工作原理 电流检测 通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。 过载保护 过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。 定时限模式: 当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。 反时限模式: 过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,见下表: 三相不平衡保护 三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。 当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。 电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。 缺相保护 缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。 负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。 自动恢复 保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。 例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。 时间继电器功能 通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。 外接互感器电流比 通过设定参数F19,可启用二次互感。当使用800:5的线圈时,F19应该设定为160;当使用500:5的线圈时,F19应该设定为100。 电动机的三根相线分别穿过三个互感线圈,三个互感线圈接线端子引线A、B、C分别穿过保护器的三个孔(如图所示)。 1. 端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。在不通电的情况下是23连的,13是断的,在通电后13接,23断 2. 外观尺寸
|