搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

关于速度控制

[复制链接]
查看: 365|回复: 9

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一个系统,是由齿轮泵驱动的。压力在14-16MPa .流量是40L/min左右。由多路阀驱动若干液压缸。现在发现有一个支路液压缸动作过快。想让它慢下来。已经尝试过的方法是直接在该支路中串联一个节流阀。结果没有起到减速作用(小弟分析是由于压差过大,因为回流的油直接回油箱)。现在想在液压缸两根油管上各接一流量10L/min单向调速阀(流量已经能满足要求),由于是接的低压调速阀(高压的太贵了....),只能工作在6.3MPa,所以想在调速阀前再接一个溢流阀,把溢流压力设定为略低于6.3MPa(经过计算,此压力产生的力已经能满足设备的工作需要),以使调速阀能正常工作。小弟初学乍练,现在觉得系统过于复杂,特请各位高手指点。不胜感激。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 11:28:00 | 显示全部楼层
补充一下:由于其他支路工作需要,所以不能降低整个系统的压力和流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:28:59 | 显示全部楼层
第一,我觉得要是你坚持用这个低压调速度阀,我到建议你在调速阀前面加一个减压阀,就可以了
第二,你的泵的出口怎么没有溢流阀(调压作用或者安全阀作用),要是泵出口并联接一个溢流阀,通过进油节流调速回路,回油节流调速回路,可以满足你的要求了,选择那个回路调速,还要参考你的这个油缸的工况而定。
第三,你 一定要记住,系统的压力是靠外负载决定的,如果你的这个油缸工况是单独工作,也就是说这个油缸不工作,这个时候你可以通过在你的换向阀通过一个旁路调速回路就可以满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 11:29:54 | 显示全部楼层

第一,我觉得要是你坚持用这个低压调速度阀,我到建议你在调速阀前面加一个减压阀,就可以了
第二,你的泵的出口怎么没有溢流阀(调压作用或者安全阀作用),要是泵出口并联接一个溢流阀,通过进油节流调速回路,回 ...
zhuxiaohua 发表于 2009-4-25 19:22

谢谢大侠指点,小弟感激不尽。但是您说的我不是太明白。能否再详细的和小弟说说?泵出口并联溢流阀然后怎么怎么就满足我要求了?
还有,泵的出油口是有充当安全阀的溢流阀的。就集成在在多路阀进口上(买来就是如此).还有您说的减压阀,我也想用啊。就是太贵啦。溢流阀是逼不得已。您看看能满足要求不?我这个油缸确实是单独工作的。但是您说的再另行设计一个调速支路,这样不是又要多一个换向阀?现在的情况是多路换向阀已经买好了。预留了这个油缸的位置。还请大侠再帮小弟看看。还有啊,就是我这个换向阀是多路换向阀,和其他需要高压的油缸是共用一个泵的接口,所以是在是没有办法在换向阀前串联减压阀什么的降低系统压力的东西。这样整个系统压力就下来了。而实际情况又要求液压缸正反动作都能进行调速。所以智能两条路上各接一个溢流阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:30:49 | 显示全部楼层
加个节流阀就应该管用,你是不是节流阀给的开口度过大了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:31:38 | 显示全部楼层
学习中……
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:32:15 | 显示全部楼层
加一个双单向节流阀 用 回油节流,这样容易调节些
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:33:02 | 显示全部楼层
根据流量和压力,回路是否可以不用单向节流阀,采用节流阀即可。有点背压可以防止油缸应重力快速下坠。没见到安装状态,不知是否对症?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:33:35 | 显示全部楼层
若是多支路工作,可以参考论坛上关于多支路控制的文章,希望有帮助。
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=78321
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:06 | 显示全部楼层
加个节流阀就应该管用,你是不是节流阀给的开口度过大了?
YOYOMA 发表于 2009-4-26 17:57

回YOYOMA:加过节流阀,仍然速度过快。根据节流阀的压差-流量曲线分析,可能是阀进出口压差过大,不知道分析的对不对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表