搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

电磁阀线圈问题

[复制链接]
查看: 333|回复: 8

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我想咨询一下,我现在用的一个油压电磁阀,线圈是DC24V的,但是由于接DC24V比较麻烦,我想改用AC220,请问我直接将线圈替代可以么?第一次遇到这个问题,请大家不要见笑
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:23:16 | 显示全部楼层
一般来讲改后阀芯的性能会发生改变.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:24:04 | 显示全部楼层
不行,首先从安全考虑,24V安全电压,另外DV变AV电磁阀性能改变
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:25:01 | 显示全部楼层
jsdxamiao 网友好!
.
不可以!因为原理不同。
.
直流电吸合是直接用电磁原理吸合。
交流电吸合是利用短路环造成偏磁的磁性强度进行吸合。
.
由于直流电磁阀没有这个短路环,将线圈直接通~220V,得到的是双向交变吸合,
其表象只能是振动。
.
syw090902---06.47
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:25:43 | 显示全部楼层

电磁铁和内芯一齐换掉,只要能连上就没问题了。目前北京华德、榆次油研产的电磁换向阀结构上都是能互换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:26:30 | 显示全部楼层
如果阀的价格不是很贵,考虑换一个AC220的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:27:30 | 显示全部楼层
直流的电磁铁动阀芯可能和交流的结构不同,交流的有补偿环
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:28:05 | 显示全部楼层
可能的话还是连阀一起换掉吧,其实220V的电源也不可怕,电磁阀动作时才有电源嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:28:59 | 显示全部楼层
我们产的阀就可以直接换线圈。不过我们是气动换向阀。