请教HYDAC压力继电器EDS344的设置
返回列表
发布主题
请教HYDAC压力继电器EDS344的设置
[复制链接]
查看:
298
|
回复:
8
ameng022
ameng022
当前离线
积分
176
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:16:17
|
显示全部楼层
|
阅读模式
关注机械设计论坛微信公众平台,直接获取网盘资源下载链接
本人现在调试的设备用了一个HYDAC的压力继电器,型号是EDS344-2-400-Y00的,现在测得压力是正确的,但是设置报警点后,怎么也不发送报警点,咨询代理商后,让自己设置程序,但是按照说明书,怎么也设置不了,请教各位高人,能否指点一下。谢谢。
回复
使用道具
举报
chuangshe
chuangshe
当前离线
积分
45
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:17:17
|
显示全部楼层
极粘合接头、400bar压力、2路开关输出的改型贺德克压力继电器,
回复
支持
反对
使用道具
举报
david1973
david1973
当前离线
积分
415
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:17:48
|
显示全部楼层
压力到设定值时,SP1或SP2灯会亮,你先量压力到了没有,再看灯亮不亮,最后检查接线对不对。
eds 300 in d_e_f.pdf
(502.89 KB, 下载次数: 3)
2012-12-4 17:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
回复
支持
反对
使用道具
举报
ameng022
ameng022
当前离线
积分
176
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-11-17 10:18:43
|
显示全部楼层
谢谢,压力设定的没有问题。检测也没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ameng022
ameng022
当前离线
积分
176
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-11-17 10:19:33
|
显示全部楼层
中文版的说明书。
EDS300操作手册.pdf
2012-12-4 20:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -8 点
回复
支持
反对
使用道具
举报
david1973
david1973
当前离线
积分
415
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:20:29
|
显示全部楼层
到压力后SP1、Sp2灯亮不亮?或者压力低时灯亮不亮?亮了就有信号发出,不亮就查设定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
成永
成永
当前离线
积分
563
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:21:21
|
显示全部楼层
SP1,SP2,各个后面有一个压力延迟,Y1,Y2,把这个值调为5,再试一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
成永
成永
当前离线
积分
563
该用户从未签到
发表于 2013-11-17 10:21:56
|
显示全部楼层
这个有两个模式,根据接线2可以用模拟量输出也可以用压力点输出,说明书有连线方法!
回复
支持
反对
使用道具
举报
ameng022
ameng022
当前离线
积分
176
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-11-17 10:22:52
|
显示全部楼层
谢谢给位的指点,问题已经得到解决了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
服务
广告合作
软文合作
网站建设
网站优化
推荐
热门搜索
机械问答
关注
关于我们
运营一点通
客户列表
联系
Q Q:
公众号:aijixie123
微信:feidian6
邮件:feidian@zgjxcad.com
小黑屋
|
手机版
|
Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1
技术支持:
机械网站建设
Powered by
Discuz!
X3.4
快速回复
返回顶部
返回列表