请教HYDAC压力继电器EDS344的设置

[复制链接]
查看: 296|回复: 8

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在调试的设备用了一个HYDAC的压力继电器,型号是EDS344-2-400-Y00的,现在测得压力是正确的,但是设置报警点后,怎么也不发送报警点,咨询代理商后,让自己设置程序,但是按照说明书,怎么也设置不了,请教各位高人,能否指点一下。谢谢。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:17:17 | 显示全部楼层
极粘合接头、400bar压力、2路开关输出的改型贺德克压力继电器,

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:17:48 | 显示全部楼层
压力到设定值时,SP1或SP2灯会亮,你先量压力到了没有,再看灯亮不亮,最后检查接线对不对。


eds 300 in d_e_f.pdf
(502.89 KB, 下载次数: 3)
2012-12-4 17:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 10:18:43 | 显示全部楼层
谢谢,压力设定的没有问题。检测也没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 10:19:33 | 显示全部楼层
中文版的说明书。


EDS300操作手册.pdf
2012-12-4 20:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -8 点
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:20:29 | 显示全部楼层
到压力后SP1、Sp2灯亮不亮?或者压力低时灯亮不亮?亮了就有信号发出,不亮就查设定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:21:21 | 显示全部楼层
SP1,SP2,各个后面有一个压力延迟,Y1,Y2,把这个值调为5,再试一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 10:21:56 | 显示全部楼层
这个有两个模式,根据接线2可以用模拟量输出也可以用压力点输出,说明书有连线方法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:52 | 显示全部楼层
谢谢给位的指点,问题已经得到解决了。