      工业冷水机作为工业温度控制设备,常处于24小时运作状态,因此,选择性能好的冷水机就至关重要。奥德机械有限公司专业从事模温机、工业冷水机的制造、研发与销售,十四年的专注与沉淀成就奥德模温机、工业冷水机在行业中的领军地位。奥德机械专业为客户提供冷热温度控制方案与技术,性能稳定的模温机、工业冷水机,为了最大限度地延长模温机的使用寿命,在日常使用中,我们需要知晓以下安装及维护保养方法。

      (1)冷水机搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏机组。

      (2)机组安装
      ※安装冷水机时,注意不要损坏机组,合理布局冷水机周围空间,以方便维修保养冷水机。
      ※按照公认的配管系统设计及施工安装标准,合理设计和安装冻水及冷却水系统,以充分发挥冷水机性能。
      ※机组应水平放置,及安装在通风位置。
      ※水源及散热水塔周围环境恶劣时,冷冻水和冷却水回路必须安装Y型过滤器及定时清理,封闭冷冻水系统最高处必须安装自动排气阀,系统最低处安装排水接头,以系统排水用。
      ※根据机组制冷能力选择匹配的冷却塔。
      ※冷冻水喉通过试漏后,包保温屋,避免冷量散失及管路头滴水。

      (3)电源连接
      ※冷水机电源采用三相四线,电源线(R.S.T)接电源火线,(N)接零线{切勿将零线接于电源火线},(G)接地线,机组用主电源线经电控箱上的穿孔连接在箱内接柱上,保证连接每繁固。
      ※机组配电要求:主电源电压:额定电压±10%以内,主要源频率:额定频率±2%以内
      ※主电源电压波动超过规定范围时,不准起动冷水机,否则视作操用不当,由此引起的损坏不在公司保修范围内。
      ※水系统之水流开关,水泵,冷却塔电机等联锁电路必要时可正确连接在机组控制电路中。
      ※冷水机组设有电流超载保护,压缩机排气端之高低压保护,马达线圈过热保暖,防水保护,冷却水之水流连锁保护等多种保护措施,控制电路先进,本公司冰水机组的控制电路已在工厂里安装调试完成,切勿擅自改动,如需改动请与本公司联络。