搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

图示出水管多少Mpa ?

[复制链接]
查看: 402|回复: 9

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

如图
两管子接通到第三个管子上,一个管子5MPa,一个管子10Mpa,请问出水管多少Mpa ?请流体力学大神解答 真的不确定应该多少
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:05:47 | 显示全部楼层
怎么可能呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:06:34 | 显示全部楼层
大侠,你这题这么问是有问题的。管内的流量,管子的粗细,阀口流动速度,是否产生射流等都会有不同的结果。
即便是最简单的情况,出口直径不通,压力也不同,你这么没有边际的问,别人该如何回答你呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:07:27 | 显示全部楼层

这与第三根管子的工况有关。
1、如果第三根管子管径足够大,出口放空。则出口压强归零,并且前两根管子管内不可能保持高压,与第三根管子接合处的压强均将急剧下降到很小,大小和管子结合处的管道阻力大小有关。
2、改变第三根管子的管径、长度或出口大小,在管端放空的液体流量与前两根管子流量之和相等时,第三根管子进口处压强为5MPa,出口处压强小于5MPa。压差等于第三根管子管道阻力。
3、放空量小于前两根管子流量之和,系统一启动,第三根管子充满液体后出口和进口压强都将大于5MPa,并且逐渐增大,增大的速度与放空量相关。原先压强为5MPa的那根管子管内压强也将以同样的速度增大。
这时:
a、如果这根管子的液源有溢流装置,那么在压力达到设定数值时,多出的流量会溢出,系统恢复到第二种状况。
b、系统损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:08:11 | 显示全部楼层

zerowing 发表于 2013-10-19 02:30

大侠,你这题这么问是有问题的。管内的流量,管子的粗细,阀口流动速度,是否产生射流等都会有不同的结果。 ...

前辈我有个问题,加热管路中的一条Φ108的管上,并联一段相同管径的管(中间有个柱塞阀)。我师父说,开了柱塞阀就是双管路加热,这样加热会快点。但我不是很明白,因为进出口径都是Φ108的,流量不知道有没有改变。(我想到电流输入与输出一致,忽略线损什么的,这有没有可类比性?) 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:08:56 | 显示全部楼层
三楼说得对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:09:53 | 显示全部楼层
增长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:10:26 | 显示全部楼层


刘志海 发表于 2013-10-19 07:28

前辈我有个问题,加热管路中的一条Φ108的管上,并联一段相同管径的管(中间有个柱塞阀)。我师父说,开 ...

加在并列管的其中一根,说是打开了可以加热快点 。谢谢
抱歉忘了说明,这两条管是在加热器外面的,加热是用特种设备。这两条管只是输送加热介质
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:11:14 | 显示全部楼层
学习受教了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-14 22:12:12 | 显示全部楼层
就楼主所画的图,应该没有办法成立一根5MPA-根10MPA,当然第三根管的压力也无从知晓,除非管路中有阀门一类的东东。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表