搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

FANUC OI 车床参数修改控制

[复制链接]
查看: 404|回复: 3

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 23:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:FANUC OI 车床,机床厂家的人来动过后,参数写入0改1变不了,是不是有哪个参数控制?是哪个参数呀?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 23:11:51 | 显示全部楼层
有两种方法可以做到这样的效果。
通过PMC控制一个G信号,参数写入的状态被这个信号控制,看看梯图就知道了。具体是哪个信号可以查维修手册。
还有就是SETTING画面的后面有个参数也可以让你改不了,但好象提示是不能写入,具体是哪个参数可以查参数手册,那个画面里就没几个参数,一个一个查,很快的。
我手头没有手册,不能帮你查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 23:12:23 | 显示全部楼层
在MDI模式下将setting 3290#7to 0,试一试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 23:13:21 | 显示全部楼层
此功能锁定是为了保护机床参数,建议在技术人员指导下更改,以免发生意外!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表