|
发表于 2013-10-31 22:48:01
|
显示全部楼层
能解决大森3大多数报警的操作方法
报警, 解决
R2J50L/M出现170,172,173,174等报警注:该方法能解决大多数报警,Sample TextSample Text不止前面所列。
请详细阅读如下内容,完全理解掌握后再操作,具体解决方法:
1、报警号“170”存储错误(OFS);“172”存储错误(SET);“173”存储错误(PRM);“174”存储错误(DGN);等其他内存类相关错误.
2、操作前记录原机床程序和参数#6000~,#7000~,#7100~(在诊断里查找),经过处理后会清除所有参数和程序。最好能找到原机床出厂说明书,并校对好机床所有参数。
3、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关(兰色,中间有箭头指示0~F位置)旋转到“7”;
4、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。请按照屏幕提示一步一步依次做如下步骤:
依次按复位RST键、NEXT键、ORG键,清全部参数;
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRM(F3);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,SET(F4);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRG(F6);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,OFS(F8);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,DGN(F2);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,COM(F5);
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,ALM(F1);
以上操作完成后,再断电将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到4位置,输入全部参数。
5、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到“7”;
6、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。
7、依次按复位RST键、NEXT键、PRG(F6)键,屏幕内容会发生变化,自动显示“……… 40M”字样
8、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到原位置;
(0或者4,请根据原状态);
经过如上处理,系统重新上电即可消除报警。
|
|