FUNAC OI MATE TC出现401报警,怎么解除?

[复制链接]
查看: 286|回复: 8

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道FUNAC OI MATE TC出现401报警,怎么解除?
沈阳数控车床,VDRY OFF 报警。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:36:58 | 显示全部楼层
看诊断358~~4到15位~~哪一位为0~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 22:37:34 | 显示全部楼层
看了维修说明书,没有看到诊断里面有358号啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:38:21 | 显示全部楼层


yucn123 发表于 2011-11-4 16:39

看了维修说明书,没有看到诊断里面有358号啊

你到诊断画面里搜一下吧~~应该是有的~~401报警有358更好判断些~~0I-D的维修手册里面有~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:39:16 | 显示全部楼层
记得论坛里提过这个问题,同样的,请问楼主和他是一个人么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 22:40:14 | 显示全部楼层
不是一个人,我手头也有MD的系统说明书,我看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 22:41:07 | 显示全部楼层
报警也解除,是急停信号线断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:41:44 | 显示全部楼层
你是干机床维修的吗。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 22:42:40 | 显示全部楼层
兼职维修,主要做切削液