面板按键都不起作用!
返回列表
发布主题
面板按键都不起作用!
[复制链接]
查看:
293
|
回复:
6
jlfjlf
jlfjlf
当前离线
积分
31
该用户从未签到
发表于 2013-10-31 22:33:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
关注机械设计论坛微信公众平台,直接获取网盘资源下载链接
一台程泰数车FANUC Oi D系统面板上的主轴正反转,排器屑按钮,冷却水按钮,xz正负方向按钮都不起作用,手轮 mdi 自动运行都正常面板上保险丝好的,
回复
使用道具
举报
jlfjlf
jlfjlf
当前离线
积分
31
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-10-31 22:34:52
|
显示全部楼层
电工查了几天都没找到原因正块面板和正常的另一台交换,那一台也出现这种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
呮想嫒沵
呮想嫒沵
当前离线
积分
7
该用户从未签到
发表于 2013-10-31 22:35:38
|
显示全部楼层
如果调换了面板还是这个样子的话 就要看下板子上的公用的24V的线好不好了
应该不是什么大问题的如果有电气图的话就更好找了
主轴正反转,排器屑按钮,冷却水按钮,xz正负方向按钮是公用一个+24v的
回复
支持
反对
使用道具
举报
jlfjlf
jlfjlf
当前离线
积分
31
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-10-31 22:36:38
|
显示全部楼层
报警灯上24V电源没有但面板上24V有的
回复
支持
反对
使用道具
举报
qimingzjcom
qimingzjcom
当前离线
积分
7
该用户从未签到
发表于 2013-10-31 22:37:29
|
显示全部楼层
一台程泰数车FANUC Oi D系统面板上的主轴正反转,排器屑按钮,冷却水按钮,xz正负方向按钮都不起作用,手轮 mdi 自动运行都正常面板上保险丝好的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
jlfjlf
jlfjlf
当前离线
积分
31
该用户从未签到
楼主
|
发表于 2013-10-31 22:38:25
|
显示全部楼层
原因找到了是排器屑按钮进水短路了擦干净就好啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
百笑书生
百笑书生
当前离线
积分
33
该用户从未签到
发表于 2013-10-31 22:39:23
|
显示全部楼层
我们的也发生过类似情况,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
服务
广告合作
软文合作
网站建设
网站优化
推荐
热门搜索
机械问答
关注
关于我们
运营一点通
客户列表
联系
Q Q:
公众号:aijixie123
微信:feidian6
邮件:feidian@zgjxcad.com
小黑屋
|
手机版
|
Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1
技术支持:
机械网站建设
Powered by
Discuz!
X3.4
快速回复
返回顶部
返回列表