如何让机床的实际进给F(和转速S)和程序里设定的进给F(和转速S)不一样?

[复制链接]
查看: 875|回复: 9

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里的产品为流水线生产,为保证加工质量和刀具寿命等,要求所有参数都是固定的,不可轻易调整,但由于数控机床上有进给倍率和主轴转速倍率调整旋钮,操作者为了快点干,总是在加工时偷偷的将倍率调大,一般调到110%-130%(由于不知道过大会怎样,所以操作者一般也不敢调得过大) ,由于你无法时时看着,偶尔惩罚也只能管一时,所以该问题在现场非常难以控制 。
  为了解决该问题,我打算按着操作者的习惯预先将进给和转速调小点,这样在操作者干活时参数就正好了,但直接改程序太过明显,而且操作者会看程序,这样会引起非常大的矛盾,所以打算寻找一种隐蔽点的办法。因此请教:有没有办法,如设置参数等,能让机床的实际进给F(和转速S)和程序里设定的进给F(和转速S)不一样(如虽然程序设置为F0.5,但实际加工当进给倍率按钮为100%时实际机床进给只有F0.25)?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:53:35 | 显示全部楼层

可以参数调整倍率无效,始终钳制在100%,倍率大于100%就报警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率开关无效
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:13 | 显示全部楼层


HC小丁 发表于 2013-9-17 19:26

可以参数调整倍率无效,始终钳制在100%,倍率大于100%就报警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率开关无效

大侠,“倍率大于100%就报警 ”这个办法好(有时还要调整机床,100%以下的倍率还是希望其有用),需要设置哪个参数?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:55:13 | 显示全部楼层
我们机床有这功能,三菱系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:56:13 | 显示全部楼层

耶稣爱子 发表于 2013-9-17 19:36

大侠,“倍率大于100%就报警 ”这个办法好(有时还要调整机床,100%以下的倍率还是希望其有用),需要设置哪 ...

参数时间长了,忘了,你们是不是只让操机的修改刀补,其他坐标、程序不许动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:56:48 | 显示全部楼层
这还是个斗智斗勇的过程
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:57:18 | 显示全部楼层
可以参数调整倍率无效,始终钳制在100%,倍率大于100%就报警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率开关无效
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:58:08 | 显示全部楼层
我厂是不允许工人改程序或调整进给倍率的,发现了直接扣工资,开除,没人敢乱动
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:58:50 | 显示全部楼层
设置最快进给速度  按说你的编程速度基本差不多吧 修改了以后切削进给就不会再高了 不过操作者还是能看出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:59:21 | 显示全部楼层

379116911 发表于 2013-9-17 21:56

设置最快进给速度  按说你的编程速度基本差不多吧 修改了以后切削进给就不会再高了 不过操作者还是能 ...

大侠,怎么设置,谢谢