屏蔽房的使用环境是我们要重视的一个方面,因为温度过高或过低都会使电子器件的电气参数发生变化、加速元器件的老化;高温会使金属生锈、接触不良等问题。那么,在进行屏蔽房搭建时,机房环境要求包括哪些内容?
(1)温度、湿度。根据计算机系统对温度、湿度的要求分为A、B两级。
(2)尘埃。在静态条件下测试,主机房内尘埃的粒径大于或等于O.5μm的尘粒数,空气中应少于18000粒/l。
(3)噪声。计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于65dB(A)
(4)照度。计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于300lx,辅助房间照度不低于200lx。
(5)无线电干扰场强。在频率为O.15~1000MHz时不大于126dB。
(6)磁场干扰场强不大于800A/m。
(7)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s2。
(8)主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻屏蔽,屏蔽房搭建环境的要求应符合现行国家标准GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
(9)主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。
|