搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

屏蔽房搭建时环境要求包括哪些内容?

[复制链接]
查看: 130|回复: 0
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-11 13:17
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-5-8 15:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房的使用环境是我们要重视的一个方面,因为温度过高或过低都会使电子器件的电气参数发生变化、加速元器件的老化;高温会使金属生锈、接触不良等问题。那么,在进行屏蔽房搭建时,机房环境要求包括哪些内容?

      (1)温度、湿度。根据计算机系统对温度、湿度的要求分为A、B两级。

      (2)尘埃。在静态条件下测试,主机房内尘埃的粒径大于或等于O.5μm的尘粒数,空气中应少于18000粒/l。

      (3)噪声。计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于65dB(A)

      (4)照度。计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于300lx,辅助房间照度不低于200lx。

      (5)无线电干扰场强。在频率为O.15~1000MHz时不大于126dB。

      (6)磁场干扰场强不大于800A/m。

      (7)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s2。

      (8)主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻屏蔽,屏蔽房搭建环境的要求应符合现行国家标准GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

    (9)主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表