特气供应系报警系统泄漏应急处理及员工安全注意事项 特气钢瓶装入特气柜中,通过特气柜降压、过滤后送至车间内的VMB/VMP(有毒气体使用VMB,无毒气体使用VMP)。特气进入VMB/VMP后根据设备所需压力多少再次进行降压使得达到设备所需压力。最后,经降压后的特气分成若干支路送入对应设备。 特气报警系统 对于毒性气体,设备上有毒特气都安装有特气报警器,每模块都装有一个声光报警器.正常情况下,特气报警器上显示器显示为“0”,声光报警器上无报警音发出。监控室安装有特气报警控制系统,报警系统的各个检测点与设备是一一对应。如果发生特气泄漏报警,除了对应模块的声光报警器发出报警,还有监控室也会发生报警。另外特气值班人员每隔一段时间对特气报警系统进行检查,看是否有异常现象。 特气泄漏紧急处理步骤 1、当车间发生特气泄漏报警时,特气处理人员应立即进入该泄漏区域查看是否特气泄漏。 2、若发生特气泄漏,查看泄漏浓度大小确定是否需要全厂撤离或区域撤离。 3、若需要进行人员撤离,立即通知广播处等候人员进行广播。 4、听到广播要求撤离时,车间主任、各模块负责人因立即组织人员进行撤离。撤离到安全区域时清点人数。确认后向上级领导汇报。 5、撤离人员尽量用湿巾类似物质捂住口鼻进行撤离。 6、处理人员穿戴好防护用品进入现场进行处理。 7、处理完成后过半小时以上方可通知人员进入车间 车间设备特气泄漏应急处理 当模块设备有毒气体发生泄漏,特气报警系统立即发出警报音并显示哪台设备哪种气体泄漏,特气人员立即通知设备人员进行处理。确认设备停止运行后,当班设备人员立即穿戴好空气呼吸器等防护用品关闭设备端特气供应阀门,打开N2阀门进行吹扫和稀释。吹扫和稀释完成后,模块设备人员进行修复。修复完成后保压12H以上。保压无异常后方可供气,供气后对该特气所有管路接头处进行检测,确认无异常后方可作业。以上应急处理,特气人员与模块设备人员进行配合,帮助设备人员进行处理。 对于车间内特气供应区域声光报警器发生报警时,由特气人员进行处理.但需对应模块人员进行配合。 员工安全注意事项 1.车间内特气供应气柜和设备内部特气阀门不能随意乱动。 2.发生特气泄漏时,不要惊慌失措,尽量用湿毛巾类似物质捂住口鼻,听从安排进行撤离。 3.建议设备人员对设备内部特气管路定期进行检查和检测,尤其是腐蚀性气体和烷类气体。 4.每位员工需要正确、合理使用防护用品。 以上就是沃飞科技为大家简单介绍的特气供应系报警系统泄漏应急处理及员工安全注意事项,希望能给大家提供参考。 深圳沃飞科技有限公司是一家专业从事气体应用系统工程:高纯电子特气系统、实验室气路系统、大宗气体(液体)系统、工业集中供气系统、特种工艺气体二次配管系统、化学品输送系统、纯水系统提供从技术咨询、整体规划、系统设计、选定设备、预制组件、项目现场安装建设、整体系统检测、维护保养等全套工程技术服务和配套产品于一体的高新技术企业;工程项目覆盖半导体、集成电路、平板显示、光电、汽车、新能源、纳米、光纤、微电子、石油化工、生物医药、各类实验室、研究所、标准检测等高科技行业;为客户提供高纯介质输送系统全套解决方案;逐步成为行业领先的整体系统供应商。(咨询热线:4008-755-698)详情: http://www.szwofei.com VMB阀门箱: http://www.szwofei.com/ValveManifoldBox.html
|