    1. 电力电缆线路的敷设方法
    (1)直接埋设在地下,这是最通行和最经济的敷设方法。
    (2)敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设。
    电缆沟虽然当时出资比直埋较大,但其便于进行温度监督和采用通风降温方法,改进其散热条件。别的,电缆沟还具有便于电缆维修、新设、更换以及有利于防止外力危害和毛病测寻、批改等利益。
    (3)设备在电缆地道内,当在发电厂或变电站出线电缆很多或并排敷设条数较多(如20~40条以上时)的区域敷设电缆时,应考虑创造电缆地道。

    创造电缆地道虽然创造时出资大、工期长、建筑材料消耗多,并且带来通风、防火、防漏水等很多疑问,可是它具有以下利益:
    1)很多地削减了电缆线路所占路程断面(走廊)。
    2)削减对电缆的外力损坏和机械危害。
    3)消除因土壤中有害物质致使的保护层化学腐蚀。
    4)维修或更换电缆敏捷便当。
    5)随时能够增放新电缆,并且不必掘开路面。

    (4)敷设在电缆排管内,当较多电缆通过市区大街时,直埋对电缆压力大,又不合适创造电缆沟和地道,可创造电缆排管,造价低于地道,但又具有很多地道的利益,还不必考虑防火疑问。
    (5)敷设在电缆托架上,是厂区内电缆设备的新形式,厂区内(尤其是发电厂或化工厂内)管线很多,建筑电缆沟已很困难,又常常由于热管道的跑汽、跑水而危害电缆,因而在厂区内采用电缆托架架空设备来替代电缆沟。
    (6)架空设备,由于近年塑料电缆的展开,电缆的分量减轻,把电缆吊挂在吊线上(或固定在杆塔上)的方法逐步得到运用。架空电缆和埋在地下的电缆相比,易受外界的影响,不可美丽,但创造费用较低。
    2. 电力电缆线路敷设的安全技能恳求
    (1)电缆直接敷设在地下的安全技能恳求
    1)电缆的埋设深度不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.2m。电缆周围应铺以100mm的细土,在电缆上方100mm处盖上水泥保护板,其宽度应超出电缆直径两边各50mm。
    2)电缆敷设在建筑物附近时,电缆外皮与建筑物基础的间隔不应小于0.6m(原则是考虑电缆施工时不受建筑物的阻碍,也不影响建筑物的构造)。