搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[机械杂谈] 特殊行业用柴油发电机组选购的依据

[复制链接]
查看: 359|回复: 0
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-25 10:23
  • 签到天数: 90 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-2-10 08:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求

    柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。

    作为通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。

    作为军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。

    2.柴油发电机组的选择应考虑的主要因素

    机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。
    (1)机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。
    (2)负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。
    (3)机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)
    (4)柴油发电机的选择
    (5)发电机与励磁方式的选择
    (6)柴油发电机的自动化功能的选择
    通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则〉〉规定的24项性能指标要求:

    1.外观要求
    (1)柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
    (2)机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀,无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动。
    (3)柴油发电机的电气安装应符合电路图,机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
    (4)柴油发电机应有接地良好的端子。
    (5)柴油发电机标牌内容齐全

    2.绝缘电阻和绝缘强度
    (1)绝缘电阻:各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M
    (2)绝缘强度:机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min,应无击穿或闪烁现象。

    回路电压试验电压
    <100V750V
    ≥100V1440V

    3.相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

    4.柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置,保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15℃

    5.自动启动供电和自动停机的可靠性检查
    (1)接自控或遥控的启动指令后,柴油发电应能自动启动。
    (2)机组自动启动后第3次失败时,应发出启动失败信号;设有备用机组时,程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。
    (3)从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min
    (4)柴油发电机自动启动成功后,首次加载量应不低于50%标定负载。
    (5)接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,柴油发电机应能自动切换或自动停机,其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。

    6、自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。

    7、空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。

    8、自动补给功能要求。机组应能自动向启动电池充电。

    9、自动保护功能要求。机组应有缺相,短路(不大于250KW),过电流(不大于250KW),过速,水温缸温高,油压低保护。

    10、线电压波形正弦畸变率。在空载标定电压,标定频率下,线电压波形正弦畸变率<5%。

    11、电压稳态调整率
    ≤250KW>250KW
    3%2%

    12、电压瞬态调整率
    ≤250KW>250KW
    20%15%

    13、电压稳定时间
    ≤250KW>250KW
    ≤2s≤1.5s

    14、电压波动率
    ≤250kw>250kw
    0.8%0.5%

    15、频率稳态调整率
    ≤250kw>250kw
    3%3%

    16、频率瞬态调整率
    ≤250kw>250kw
    9%9%

    17、频率稳定时间
    ≤250kw>250kw
    5s≤5s


    18、频率波动率
    ≤250kw>250kw
    ≤0.8%≤0.5%

    19、三相不对称负载下的电压偏差
    柴油发电机组在25%的三相对称负载下,在任一相再加25%标定相功率的电阻性负载,机组应能正常工作,线电压的最大或最小值与三线电压平均值的5%。

    20、噪声
    在距机组柴油机和发电机1m处的噪声声压平均值:
    ≤250KW>250KW
    ≤102db(A)≤108db(A)
    噪音标准:
    睡眠<45db居民区的环境噪音,白天不能超过50分贝,夜间应低于45(40)分贝
    工作<65db一般的人在40分贝左右的声音下可以保持正常的反应和注意力,但在50分贝以上的环境中工作,时间长了就会出现听力下降、情绪烦躁,甚至会出现神经衰弱等现象。
    听音乐80db儿童80分贝以上噪音环境中生活,造成聋哑者可达50%,噪声级只有在80分贝以下时,才能保持40年长期工作不致耳聋;在100分贝时,只有60%的人不会耳聋。如果人长期生活在80分贝以上的环境里,会引起情绪烦躁、听力下降。噪音对人的中枢神经有损害作用,并且能诱发心血管系统疾病,在强烈的噪音环境中进食,胃肠的毛细血管会发生收缩,消化液的分泌和胃肠的蠕动会减弱,使正常的血供受到破坏。强烈的噪音还会造成妊娠异常、儿童智力发育障碍。所以,日常生活中要尽量减少噪音的来源和传播。
    85分贝以下可造成轻微听力损伤;
    85分贝-90分贝可造成少数人噪声性耳聋;
    90-100分贝可造成一定数量的噪声性耳聋;
    100分贝以上,就会造成相当数量的噪声性耳聋,以上这些属于慢性噪声性耳聋。
    105分贝以上---5分钟精神分裂

    21、燃油消耗率。机组标定功率在120<Ne<600kW范围内,燃油消耗率≤260G/KW.H

    22、柴油发电机消耗率。机组标定功率>40KW,机组消耗率≤3.0G/KW.H

    23、在标定工况下运行试验
    机组在所规定的工作条件下(GB2820中的4.2节),机组能以标定工况正常连续运行12h(其中包括过载10%运行1h),且柴油发电机组应无漏水和漏气现象。

    24、遥控、遥信和遥测性能
    (1)智能型机组
    200KW以上的机组应为智能型,其监控内容和接口要求如下:
    ①遥控:开/关机、紧急停车、切换主备用机组。
    ②遥信:工作状态(运行/停机)、工作方式(自动/手动)、主要用机组,过压、欠压、过流、频率
    ③遥测:三相输出电压、三相输出动电池电压、输出功率。
    ④接口:应具有通信接口(RS-232和RS-485/422)并能提供完整的通信协议。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表