      电梯“消防返回功能”是电梯在火灾的情况下的紧急迫降至基站或撤离层的功能。由于井道建筑结构的原因,发生火灾时,烟气或火焰容易通过电梯的井道蔓延。普通非消防电梯在火灾时并不能保证正常工作,为了保护电梯使用人员的生命财产安全,一般情况下均规定发生火灾时禁止使用普通电梯,必须使电梯停止响应召唤信号,直接返回基站或撤离层。
      电梯的消防开关也许是电梯所有功能开关中使用频率较低的一个,在电梯安装维修保养中也经常被忽视,但在大楼发生火灾等特殊情况时,就体现出其重要性,该功能是否合理设置直接关系到电梯使用人员生命财产安全。虽然在《电梯制造与安全规范》(GB7588-2003)对消防功能并没有具体规定,但在《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2009)第8.8项规定须对设有消防返回功能的电梯进行功能试验,此项目为B类重要检验项目。推荐阅读:乘客电梯如何消除风险
      检规规定:“如果电梯设有消防返回功能,应当符合以下要求:
      1)消防开关应当设在基站或者撤离层,防护玻璃应当完好,并且标有“消防”字样;
      2)消防功能启动后,电梯不响应外呼和内选信号,轿厢直接返回指定撤离层,开门待命。”(文章由 传菜电梯厂家 http://www.jsjcdt.com/ 采集发布,文章内容仅供参考)