搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[机械杂谈] 数控机床PLC的几种常见故障分析及处理

[复制链接]
查看: 121|回复: 0
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-9-21 08:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床PLC在运行过程中有以下几种常见故障,在工作工程中针对故障采取以下相应的解决措施,使设备正常运行。
      一.电网波动过大PLC不工作
      表现为PLC无输出。先检查输入信号(电源信号,干扰信号,指令信号与反馈信号)。例如采用SINUMERIK 3G-4B系统的数控车床,其内置PLC无法工作。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网电压波动过大,欠压噪声跳变持续时间大于1s,由于该机床处于调试阶段,单元系统内组建故障应当排除在外,由内部电网干扰措施(滤波,隔离,稳压)可知,常规的电源系统已无法割断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能正常工作。
      在系统电源输入端加入一个交流稳压器,PLC工作正常。
      二.电磁干扰
      电磁干扰故障常发生在新机床调试阶段机床频繁停机,但可以工作,顾可排除参数混乱和元器件内因造成,可能原因是电网或环境的电磁干扰,导致系统不稳定,其外因是变频感性干扰源。这是所选元器件的容量过小,过大的电网干扰脉冲,使滤波器内部电感元件出现磁饱和,无法滤去高频干扰脉冲。
      在系统电源输入线之间并联一个2.2mF电容,即增加了一个吸收网络,故障排除。
      三.PLC-MD参数故障
      该故障发生在调试阶段在回零操作时只能沿坐标轴负方向移动,正常移动就出现超程报警。例如:FANUC 0M系统某加工中心,通电后做返回参考点(回零操作)操作时,进给轴正向移动一段距离后即出现超程报警,实际未触及行程开关。“复位法”不能消除报警。停电后重新通电,故障依旧,表明报警实质为软超程,。由于机床处于调试阶段,可排除硬件故障导致的假超程可能。
      先检查参数设置表是否紊乱,然后采用参数修改法。方法1.关闭(OFF)报警软键,www.vtoall.com做回零操作后恢复报警软键ON;方法2.暂时修改软限位参数(143)为+999999,回零操作后,恢复原参数值。两种处理方法再重新开机后都可排除故障。
      注意:在实际回零操作中撞行程开关而产生超程报警,这时不允许用“复位法”,以防再次撞击而损害机床精度。
      四.PLC输入板故障
      PLC输入板故障常发生在自动加工时,CRT上显示报警,机床不能工作。例如FANUC 3T-A系统数控机床自动加工时,CRT上显示“NOT READY”,机床不能正常工作,报警显示主控板无论CNC或PLC的主体是好的,没有报警具体内容。怀疑伺服放大器或PLC中存在故障。但如果伺服放大器有故障,应该在启动自诊断时报警。故故障可定位为PLC的I/O接口板,这种故障属于硬件故障,主要成因应是对应输出”NOT READY”的前面环节电路硬件故障。


    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表