搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[机械杂谈] 屏蔽机房要接地的原因是什么?

[复制链接]
查看: 181|回复: 0
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-11 13:17
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-5-25 11:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

      屏蔽机房适用于永磁和超导核磁共振设备的磁场屏蔽,防止外界电磁场干扰核磁共振扫描成像仪的正常工作,抑制MRI产生的磁场泄漏影响外界设备的工作。 屏蔽机房需要接近受掩护物,而且越近越好,而且最重要的是屏蔽机房的接地一定要优良。那么屏蔽机房要接地的原因是什么?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家介绍:


      屏蔽机房要接地的原因:屏蔽机房是一个轮廓尺寸很大的倒替,若屏蔽机房浮地,周围环境中的各种辐射干扰会在屏蔽壳体上感应电压。由于屏蔽壳体不是一个完整的封闭体,就可能造成机房外电磁干扰感应耦合到室内,同时也可把室内的强电磁场感应耦合到机房外,从而会降低屏蔽机房的屏蔽效能。屏蔽机房 接地能消除在屏蔽壁上的感应电压,明显提高低频段的屏蔽效能。


      但对高频段而言,由于屏蔽机房与大地间的分布电容几乎能把屏蔽机房与大地短路,安装在地面上的屏蔽机房接地对屏蔽效能影响不大。甚至当接地线长度为1/4工作波长的奇数倍时,接地线呈现阻抗很高,可能反而会使屏蔽效能降低。


      屏蔽机房的谐振:屏蔽机房可视为一个大型的矩形波导谐振腔,其固有的谐振频率为:fo=150((m/l)2+(n/w)2+(k/h)2)1/2; 其中mnk分别为012…等的正整数,但不能同时取三个或两个为0。同一屏蔽机房有很多个谐振频率,所以分别对应不同的激励模式。为了避免屏蔽机房谐振引起的测量误差,应通过理论计算和实际测量来获得屏蔽机房的主要谐振频率点,并记录下来,以便在今后的电磁兼容试验中,避开这些谐振频率。


      屏蔽机房接地是否优良,直接关系到屏蔽机房的使用效果,影响屏蔽机房性能的好坏。当然,为了安全保密工作的正常进行,我们建议大家在建设屏蔽机房时,一定要考虑到屏蔽机房的接地情况。


       【东莞众威电子】10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。【屏蔽房价格:4008-2323-86 本文出处:http://www.zhongweizg.com/


    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表