液压站(液压系统)操作及常见故障及排除方法
系统正常后,打开电源开关,装置即进入正常工作状态。 1) 液压站具有两路电液比例控制供油装置,同时切换操作面板上的电源切换和信号切换开关可进行转换。
2)自检测状态
复位按钮按动后3秒以内按动手动检测按钮,系统进入检测状态,电磁阀1至电磁阀7顺序动作一遍,每个电磁阀动作时间为2秒,用来检测电磁阀动作是否正常,若有故障则报警显示;再次按动复位按钮,回到正常工作状态。
3)正常工作状态
开机后或按动复位按钮,系统进入正常工作状态,电磁阀的动作情况见状态表所示:电磁阀5不通电,其它电磁阀均通电。
4)井中安全制动(二级制动)
在提升容器还没到位,即井口容器到位信号闭合前,安全节点AC信号闭合,为满足制动减速度的要求,采用二级制动,电磁阀的动作情况见状态表所示:电磁阀3、4延时5秒后断电,电磁阀5通电,其它电磁阀立即断电。
5)井口安全制动(一级制动)
在提升容器到位信号已经闭合,AC接点信号又闭合,这时采用紧急制动(一级制动),以防止恶性事故发生。电磁阀的动作情况见状态表所示:即所有电磁阀均断电。
6)过压保护
当液压系统出现故障时,压力超出系统设定值过压电接点压力表接点闭合,实施声光报警。
7)压差保护
当滤油器出现阻塞压差过高时,压差监测接点闭合,实施声光报警。
8)温度过高保护
当油箱温度过高时,油温监测接点闭合,实施声光报警。
9)电磁阀故障监测
运行过程中电磁阀出现故障,电磁阀位置监测传感器接点闭合,实施二级制动,电磁阀动作同井中安全制动,并声光报警。
10)调压功能
按动电控箱上的复位按钮后,按动调压按钮,此时可调节液压站上的溢流阀来调节一级制动油压值,调节后需再次按动调压按钮复位。
11)安全阀调节功能
转动司机操作台上的安全阀开关,提升机可在制动状态下调节液压站油压值,此时可验证电流值和液压站油压的对应关系。 |