JFY-5-3单相电压监视器使用说明书
一.          产品概述
1.产品特点
本产品是一种智能型电压监视器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。
2.适用范围
本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的过欠压保护器。
二.    主要技术参数   
主要功能
1    电压显示          显示当前电源各相平均电压值
2    过欠压保护        超出设定值,切断设备电源
技术参数  
1.电源电压:220V              
2.电压测量精度:±1%         
3.输出触点容量:3A/250VAC                     
4.工作环境:温度-20C~60C湿度85%,无凝露  
5.频率:50/60HZ               
6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm  
                                 
三、操作指南
1.告警功能
当发生电源过欠压、故障时,显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、等字样,并且继电器输出触点断开。
2.设置过欠压值
长按“Sel”键2秒,显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。
(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。
过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。
3. 内部参数设置
在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
类别
代码
参数名称
设定范围
出厂设定
单位
备注
电压设类
F11
过电压设定值
200-300
  
OFF
242
V
当电压≥242V时产生告警,≤240V时恢复;当电压≤187V时产生欠压告警,≥189V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。
F12
欠电压设定值
OFF
  
120-240
187
V
F13
过欠压恢复回差
1-20
2
V
动作时间
F21
过欠压动作时间
0.1-60
5.0
各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。
END
退出设置
四、接线图
JFY-5-3-2.JPG
n         接线图注:
1、  继电器输出在仪表正常工作时闭合,仪表失电或故障保护状态断开。