JFY-5-1电源断相保护器使用说明书 一. 产品概述 1.产品特点 本产品是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护和计时计次功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 2.适用范围 本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。 二. 主要技术参数JFY-5-1 电压显示 过欠压保护 缺相保护 相序保护 计时和计次 故障记录 声光报警 1.电源电压:三相280V~450V AC 2.电压测量精度:±1% 3.输出触点容量:3A/250VAC 4.工作环境:温度-20C~70C湿度85%,无凝露 5.频率:50/60HZ 6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm 三、 操作指南 1.显示功能 在正常显示时,液晶显示屏中间显示的是当前的电源电压值(AB相之间的电压) 2.告警功能 当发生电源过欠压、缺相、错相等故障时,液晶显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“错相”等字样,继电器输出触点断开。JFY-5-1同时发出声光报警,可按任意键消除告警音和故障时间。 n 3.设置过欠压值 长按“Sel”键2秒,液晶显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。 过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。 n 4. 内部参数设置 在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。 内部参数代码如下表所示: | | | | | | | | | | | | | 当电压≥437V时产生告警,≤435V时恢复;当电压≤304V时产生欠压告警,≥306V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。 | | | | | | | | | | | | | 正常相序时显示240度左右,错相显示120度左右,缺相显示0 | | | | |
四、接线图 n 接线图注: 1、 继电器输出在仪表正常工作时闭合,仪表失电或故障保护状态断开。 2、 AB相是仪表的工作电源,仪表工作时显示的电压和过欠压保护都是基于AB相电压。如果A相或B相缺相,则仪表不显示,继电器输出断开。 3、 JFY-6-1计数信号为电压信号,可适应80~450V宽电压范围(如需其它电压规格可定制),交直流均可,如果是直流电压要注意正负极性。 五、故障分析与排除 | | | | | | | | | | | | | | 本仪表不适用于非正弦交流电,并且适用的频率范围限于40-70HZ之间 | | 本仪表显示的是AB相电压,计量时务必和 Ab相电压做对比 | | | | | 过欠压告警发生后,撤消告警的电压比过(欠)压告警点低(高),可能会造成电压正常但仍在告警的误解,请检查参数F13 | | | | | 电压过高或过低必须持续一定的时间才会产生告警,这个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F21 | | | 检查参数F22和F23(缺相或错相动作时间设到OFF表示关闭告警功能) | | 缺相和错相必须保持一定的时间才会产生告警,这两个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F22和F23 | | AB相为仪表电源,如果A相或B相缺相,则仪表失电不显示 | 正常现象。本仪表只有C相缺相时才会显示,AB相缺相时不显示,但能保护 |
|