(1)钢板桩围堰总体尺寸的制定
沉井底子,钢板桩围堰的巨细凭据沉井巨细而定,沉井顶部要设置支承钢板桩的托盘,钢板桩围堰 内径即是沉井外径。当沉井顶面高程在河床面以下时,为了便于沉井下沉,不宜在沉井顶部设置伸臂托 盘,此时钢板桩围堰的外径就要小于沉井外径。
支承钢板桩的托盘槽口外侧要设置钢带,钢带强度要满 足围堰施工时期的内、外水头差孕育发生的最大压力的要求,以防钢板桩围堰炸裂。钢板桩围堰的高度凭据
施工时期的水位、沉井顶面高程、海浪高度、沉井大概会超下沉量等因素决定。
(2)钢环层数、层高和截面尺寸的制定
钢环层数凭据钢板桩围堰的高度、钢板桩的抗弯强度以及钢环自己的强度而定.尽大概利用全能杆 件,通常底层钢环离沉井约20m,钢环之间的间距为40m。
(3)钢板桩的处置处罚
其要领是:a、统一围堰的钢板桩只能用同样的锁口。按计划尺寸盘算出利用钢板桩的数目,以确保够用;b、剔除锁口破碎、扭曲、变形的钢板桩;c、剔除钢板桩外貌因焊接钢板、钢筋留下的残渣瘤;d、在钢板桩锁口内涂抹黄油以淘汰插打时锁口间的摩擦和淘汰钢板桩围堰的渗漏。
(4)钢板桩导向装置的设置
丈量放样,设置定位桩。凭据定位桩安置导向框架。
(5)插打首片钢板桩
为了确保插打位置正确,第一片钢板桩是插打的要害。在导向架上设置一个限位框架,巨细比钢板桩每边放大1cm,插打时钢板桩背紧靠导向架,边插打边将吊钩迟钝下放。这时应在相互垂直的2个偏向用经纬仪观察,以确保钢板桩插正、插直,然后以第1根钢板桩为基准,再向双方对称插打钢板桩。
(6)插打历程控制
在插打历程中,钢板桩下端向上挤压,钢板桩锁口之间漏洞较大,上端总会向阔别第一根钢板桩的偏向倾斜。因此,每打4根~ 5根钢板桩就要用垂球吊线,将钢板桩的倾斜度控制在1%以内,凌驾限定的倾斜度应纠偏(一次性纠偏不克不及太多,以免锁口卡住,影响下一片钢板桩的插打)。
当钢板桩偏移太大时,只能接纳多次纠偏的要领渐渐减小移量,若因土质太硬纠偏困难时,可接纳走四滑轮组纠偏。插打历程应细致的题目是a、插打时要严酷控制垂直度,分外是第一根桩。
b、当钢板桩难以下插时,应停下来阐发缘故原由,查抄锁口是否变形,桩身是否变形,钢板桩有无停滞物等,不克不及一味蛮干,磨损了钢板桩。c、振动锤的夹板由液压控制,必须常常查抄液压设置,防备因液压泵失灵而引起钢板桩掉。
(7)合拢前的准备
在即将合拢时,开始丈量并盘算出钢板桩底部的直线间隔,再凭据钢板桩的宽度,盘算出所需钢板桩的片数,按此确定下一步钢板桩怎样插打(便是增长钢板桩,照旧钢板桩插打时向外绕圆弧)。
(8)合拢时桩的调解处置处罚
重要是:a、为了便于合拢,合拢处的两片桩应一高一低,合拢时每每出现# 上小下大?(下端有土挤压,上端是自由的)的环境,此时可用两个走四滑车组向双方拉开,直到合拢桩双方桩顶的间隔即是钢板桩宽度为止,在靠近平行时,再将合拢桩插入,打到计划标高。
b、方形围堰有4个面,打完的每一片钢板桩都要沿导向架的法线和切线偏向垂直,合拢应选择在角桩相近(一样通常间隔角桩4~ 5片),要是间隔上有差距,可调解合拢边相邻一边离导向架的间隔。为了防备合拢处两片桩不在一个平面内,肯定要调解好角桩偏向,让其一壁锁口与劈面的钢板桩锁口只管即便连结平行。
本文章出自:www.jmjuxin.com
|
|