搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[其它] JFY-713数字式热保护器直销

[复制链接]
查看: 518|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2015-6-17 13:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JFY-713系列电动机综合保护器使用说明(V3.0)
一.产品简介
本产品是一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二.主要功能
1、  电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。
2、  过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
3、  缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
三.技术指标
  
指 标
  
型 号
单位
说 明
JFY-713
额定电流设定范围
0.5~10
A
电流量程
15
A
电流测量精度
±1%
-
定时限保护动作时间
0.1~20
反时限曲线
-
电源电压
AC  170V~450V
V
触点容量
3A/440VAC
-
纯阻性负载
使用环境
温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露
-
四.操作指南
一、怎样查看A、B、C三相电流?
    正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
二、怎样设置电动机额定电流值?
    长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
三、怎样从告警(保护)状态恢复?
    当发生过载、缺相等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。
四、怎样设置参数?
在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。内部
参数代码如下表所示:
JFY-713-2.JPG
基本工作原理
电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-701.JFY-713只有定时限模式,JFY-702、704、706、708可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
反时限模式
    过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-702、704、706、708均提供5 条反时限曲线,见下表:
JFY-713-3.JPG
缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
自动恢复
保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。
例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。
时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
1.        电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔
2.        电源接220V或380V都可以,保护器在交流170-450V范围内都可正常工作。如果条件许可,建议尽量使用220V电源。
3.        端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相等故障时,继电器释放,断开电动机电源。
4.        安装尺寸
JFY-713-4.JPG

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表