JFY-811使用说明书
一、             产品概述
本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二、             主要功能


l         电流显示
l         过载保护
l         欠载保护
l         缺相保护
l         三相不平衡保护
l         自动恢复
l         故障电流锁定
l         内置时间继电器功能


三、             主要技术指标
指  标
型  号
单位
JFY-811
额定电流设定范围
1~1000
A
电流量程
1000
A
电流测量精度
±1%
-
电源电压
AC 220V
V
触点容量
3A/440VAC(纯阻性负载)
-
四、             操作指南
l    查看ABC三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示ABC三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
l    电动机额定电流值设置(整定电流)
长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
l    告警(保护)状态恢复
发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。
l    参数设置
在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
l    电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
l    过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1.     定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2.     反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802808均提供5 条反时限曲线当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15
负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
l    三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
l    缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
时间继电器功能
1.                         如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。注:JFY-811的需要外置互感器二次互感如下图,其它规格无需外置可忽略下图,通过设定参数F19,可启动二次互感。当使用8005的线圈时,F19应该设定为160.当使用500:5的线圈时,F19应该设定为100.