TA的每日心情 | 擦汗 2015-5-29 11:27 |
---|
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
|
野外的灯饰的电气施工方法
一、电线管、电缆管敷设
规划选用电欧式庭院灯线管、电缆管暗敷,施工依照电线管、电缆管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、电缆管进货关:接线盒、灯头盒、开关盒等均要有商品合格证。埋管要与园建施工密切配合,切实做好预埋作业。暗配管应沿最近线路敷设并削减曲折,曲折半径不该小于管外径的10倍,与建筑物外表的间隔不该小于15mm,进入落地式配电箱管口应高出根底面50—80mm,进入盒、箱管口应高出根底面50—80mm,进入盒、箱管口宜高出内壁3—5mm。按标准需求适当加设分线盒,配管调时穿好相应的镀锌铁丝引线并在两头管中应有地步,穿导线前尖将两头管顶用橡胶皮盖盖好,以防异物进入及穿导线时挂伤导线。管线支吊架设置应契合标准需求,平稳、结实、漂亮、选用镀锌u型卡将管道固定在支节架上。
二、管内穿线
管内穿线要严把电线进货关,电线的标准类型有必要契合规划需求并有出厂合格证,到货后查看绝缘电阻、线芯直径、原料和每卷的分量是不是契合需求,应按管径的巨细挑选相应标准的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等标准和原料均要契合需求。穿线的管路和导线的标准、类型、报数、回路等有必要契合规划需求,穿线前后均应格查导线的绝缘。导线在连接头不能添加电阻值,不能下降原绝缘强度,受力导线不能下降原机械强度。
三、开关插座装置
各种开关、插座的标准类型有必要契合规划需求,并有商品合格证。装置开关插座的面板应端正、紧密并与墙面平,成排装置的开关高度应共同。
开关接线应由开关操控相线,同一场所的开关堵截方位应共同,且操作欧式庭院灯灵敏,接点触摸可靠。插座接线留意单相两孔插座左零右相或下零上相,单相三孔及三相四孔的接地线均应在上方。交、直流或不同电压的插座装置在同一场所时,应有显着差异,且其插座配套,均不能相互代用。
本文章来自:http://www.yyhwzmc.com
|
|