    了解一下庭院灯常见的毛病
    常见的毛病有两类:一类是高阻毛病;另一类是低阻毛病。所谓高阻毛病,即电缆被烧断,外表测量电阻较大,或相间欧式庭院灯或对地呈现绝缘降低,但有必定的阻值;所谓低阻毛病,即导线短接或对地完全短接,电流增大,送电呈现跳闸表象。这两种毛病及其频频呈现对庭院灯正常运用构成了要挟。因而,必须充沛注重,找准缘由和对策。
    庭院灯毛病的首要缘由
    1
    、施工质量差
    由于施工质量致使的毛病所占比重较大。首要体现:一是电缆沟的深度不行,铺砂盖砖没有按规范进行施工;二是过道管的制作和装置不符合需求,两头没有按规范做成嗽叭口;三是铺装电缆时在地上拖着走;四是根底的预埋管不按规范需求施工,首要是预埋管过细,再加上必定的弯度,穿电缆时适当艰难,在根底底部呈现“死弯”状况;五是线鼻子压接和绝缘包缠厚度不行,通过长期运转就会相间短路。
    2
    、资料不过关
    从近几年处理的毛病状况来看,资料质量低也有很大要素。首要体现是:导线欧式庭院灯含铝少,导线比较硬,绝缘层薄。这种状况近几年较为遍及。
    3
    、配套工程质量不过硬
    庭院灯电缆通常铺在人行道上。人行道施工质量差,地上下沉,使电缆受力变形,致使电缆铠装。特别是东北地区处于高寒地带,冬天到来,使电缆和土质构成一个整体,地上一旦呈现沉降,就会在庭院灯根底底部被拉伤,而到夏季雨水多时,就会在根底根部烧断。