[装配工艺] FFU风机过滤单元在洁净室不同洁净度中的作用

[复制链接]
查看: 670|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2014-10-10 09:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

FFU风机过滤单元在使用寿命及维护上已经实践证明无可担心。当前其改进主要是:

  (1)取均流及减少噪音的措施,噪音可在50db以内;

  (2)动机采用DC/EC(电子整流电机),以耗较原交流电机节约近50%,因为小风机所用小容量(功率<1P)的交流电机,一般皆为电容分相式或隐极式,其效率仅40%左右,而DC/EC电机的效率可达75%~80%;在调速控制上可每台单独的以过滤器降压进行控制以节约能耗,但目前投资回收期尚长而未广泛采用,一般常用分组群控或全部群控。

  (3)但FFU风机过滤单元出口静压不能过大,一般采用出口风速0.38m/s,此时其静压一般在250Pa以内。

    FFU风机过滤单元回风系统与其他方式相比的优点  :

   (1)灵活性大,便于改造;      

       (2)占用建筑物空间较少;

   (3)洁净净室内空气压力大于回风静压室,排除静压室对洁净室污染的可能性。
    缺点:(1)要求回风道全部阻力(包括多孔地板、格栅及风道)、干表冷器阻力及末级过滤器的阻力(在初阻力时),总共应控制在165Pa左右,以满足运行时最大阻力在250Pa以内。因此干表冷器的传热面积要较大,回风道尺寸亦要较大,多孔地板及格栅等的阻力要小,一般作法是:控制干表冷器阻力在50Pa左右,回风道阻力在15Pa以内,否则就需要再增设加压风机系统,这就是降低了FFU系统的综合优点。 洁净室 净化工程

    (2)采用DC/EC电机后,单位风量的能耗可能比当前一般大型离心风机的集中系统为低,但已有研究指出,比采用改进后的大型轴流风机的回风系统的能耗还是要高。因此需要注意大型轴流风机的效率提高及其系统的阻力降低的因素。

    (3)一般FFU风机系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。 洁净室 净化工程  

    评价 : 1)FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。  2)洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率100%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。  3)对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满布率≤40%时对大系统综合经济性往往相差不多。