通风降温设备负压风机在的正常运转时,其噪音值应为65-70db之间,当中有一部份是风声,风所产生的声音有限也无法避免,但如果是负压风机的安装出现问题,所产生的噪音就完全可以通过检修得到解决,下面就一般情况下可能出现的问题进行分析和解决。
情况一:窗框尺寸偏小,使得负压风机在运转时与窗框产生共振现象。
解决方法:适当减少填塞物,并观察安装底部是否平稳,若不平稳则采用材质较柔软的材料垫平。
情况二:负压风机安装时把底脚螺栓的弹簧压死。
解决方法:调整负压风机的安装位置,使其处于悬浮状态。
情况三:机座消振垫的固定螺丝拎得过紧,失去消振作用。
解决方法:确保机座平稳的前提下,适当调整机座消振垫的固定螺丝的松紧度。
情况四:电压过低导致负压风机产生异常振动和噪音。
解决方法:选用稳压器或电源调压器将电源调节到负压风机的额定电压区间。
情况五:风叶与机壳碰撞。
解决方法:固定紧风叶,调整叶片顶端与机壳的间距。
情况六:电机轴承不良。
解决方法:更换电机轴承。
情况七:底座螺丝松动,转速过快,轴承固定螺丝松动。
解决方法:按技术要求紧固底座和轴承螺丝。 佛山大瀚风通风降温设备有限公司专业生产安装负压风机,环保空调,降温湿帘,喷雾风扇,负压风机+降温湿帘工程,环保空调工程等通风降温设备。