伺服系统中,可以在闭环控制中防止液压缸移动吗
?伺服系统中,可以在闭环控制过程中中防止液压缸移动吗
: 困难
有办法吗
看您用什么方法来实现了
外控液压锁
不稳定
ATOS电磁球阀
如果精度要求不高可以试试,
比例换向阀 加大死区
提高伺服系统响应
这样控制的灵敏度如何?
如果执行元件响应速度不能满足整体要求那你怎么办?
阶跃控制,提供控制死区电流
整体控制响应速度应该远远大于理论速度才有可能,
以上可行吗
我觉得有点问题,液控的反应速度毕竟不像电控那么灵敏,所以很难达到您的要求,您可以试一下
现在的系统在闭环控制过程中无法保证液压缸没有移动
闭环控制中防止液压缸移动的方法很难保证,即使理论上能满足,但控制元件的响应速度您就没办法保证了
可以存在一定的时间稳定下来
这是液压方面的最大难题,如果您能实现,那么以后在多缸同步方面您就是专家了,呵呵
我说的系统是冷轧机的中间辊横移控制
采用的是MOOG的比例伺服阀
这方面不太好实现,真的
用外控顺序阀控制双缸同步如何
效果不会太好
其实同步无非是力和位置控制
对
但实现起来确不容易,关键一点是稳定性,因为生产不同于其它
我认为影响同步的因素只是体现在压力的变化上
如果是这一个问题就不算问题了
请指教
我说的稳定性是您能不能保证在使用中系统一直保持这样的运行状态,比如:执行元件的内泄
这样的情况跟系统压力应该没什么关系吧?
是的
在内漏的情况下只有回程时有影响
用在冶金行业要求的精度不是太高,您可以按您的想法去试试,如果用在压下上就要好好考虑一下了,特别是薄板轧制上更应该慎重
液压压下时不会采用双缸同步的
内漏对里程的影响是致命的,对回程反而影响不大,这点我与您的看法不同
里=进
您接触过克莱西姆的闪光焊机吗
没有,
伺服阀-两个插装节流阀
控制双缸同步
|
|