搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

液压系统电机功率计算

[复制链接]
查看: 573|回复: 5

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞缸径(柱塞)100mm,冲速20mm/s,系统压力10MPa,现计算出液压系统电机功率为:18KW 不知是否合适。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:39:10 | 显示全部楼层
有必要这样大吗?请把您的计算依据贴出来好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:40:08 | 显示全部楼层
我来帮你算算吧
Q=V*D*D/21.22=0.02*100*100/21.22=9.4L/min
P=△pQ/(600*0.9)=100*9.4/540=1.7kw
电机功率2kw应该足够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:40:53 | 显示全部楼层
理论流量大概是9.42L/min  压力10MPa
实际流量为1.1-1.3倍的理论流量没有蓄能器作辅助动力源等额外要求的话 大概取12L/min
系统压力要有25%-60%的余量  大概取14MPa
考虑一下各种泵的容积效率 根据楼上的计算公式 应该在3.5KW左右吧 楼主的是不是计算错误啊 :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:41:47 | 显示全部楼层
算了一下,楼主应该算错了,差太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 11:42:30 | 显示全部楼层
不好意思打错了
冲速20mm/s 应当是200mm/s
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表