先导式电磁阀打开后断电,还是无法关闭!

[复制链接]
查看: 308|回复: 9

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁是FDF型的 用在空调中的,常闭型的,阀在线圈通电打开后断电无法关闭一般有哪些原因引起的???请大虾们指教。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:12:45 | 显示全部楼层
是不是阀品质有问题,我们经常出现此种情况,电气路无问题,试了几次,就是阀坏了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:26 | 显示全部楼层
我们是做这个阀的想问下发生这个问题的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:14:26 | 显示全部楼层
估计是阀坏了吧,我们的换向阀业出现过这种问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:15:21 | 显示全部楼层
阀卡阻,无法在其他力作用下复位(如弹簧等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:16:09 | 显示全部楼层
电磁阀中衔铁通电吸合,再次断电后,作用在衔铁上的主要作用力有复位弹簧力、摩擦力和剩磁力,复位弹簧要克服摩擦力和剩磁力才能将衔铁复位。所以楼主可以从这三方面来分析,如果电气参数如电流电压没有特别大的变化,那剩磁力应该不会有变化,这时就考虑弹簧和摩擦力,弹簧力有可能弹簧使用时间较长造成性能下降,或者有杂质等原因造成衔铁运动摩擦力增大,具体要拆开检查一下才能确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:16:42 | 显示全部楼层
电磁阀中衔铁通电吸合,再次断电后,作用在衔铁上的主要作用力有复位弹簧力、摩擦力和剩磁力,复位弹簧要克 ...
大成若缺bj 发表于 2010-5-15 14:11

回答的很好....顶了..
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:17:34 | 显示全部楼层
把阀拆开看看,是弹簧坏了还是有脏东西堵了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:18:09 | 显示全部楼层
应该是阀芯卡或者是弹簧不能够回复弹性了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-17 11:18:44 | 显示全部楼层
同意上位观点,排除以上故障,卡阀芯原因可能是液压油存在杂质,建议清洗系统。如果延误,后果非常严重。