配电柜分别是指动力配电柜和照明配电柜,计量柜等配电系统的末级设备。配电柜适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸,一漏一箱”配电及保护的使用要求。 配电柜在配电室布置应符合下列要求:
1、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
2、配电柜后面多的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
3、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
4、配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。
|