plc控制柜实现对中央空调设备的全自动启停和监测,为了保证中央空调设备正常稳定运行,对plc控制柜及空调机组设备进行日常检查和维护是必要的,空调机组投入使用以后,请按以下规程进行维护和保养。具体检查项目如下: ​ 一、日常维保项目
1、检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度(约60~80℃)。
2、检查及记录送、回风机的运行电流。
3、检查及记录过滤段高效过滤器前后压差是否正常。
4、清理过滤段内积聚之粉尘,并同时检查喷打装置有否漏气。
5、检查喷打用压缩空气过滤器工作是否正常。
6、检查盘管段排水系统是否正常。 .
7、检查冷冻水系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。
二、plc控制柜月检项目 ​
1、设备内部的清洁情况。
2、检查并清洗盘管下部的凝水盘(夏季运行时)。
3、检查湿膜加湿器的工作情况,必要时进行清洗。
4、检查电极式加湿器的工作情况,并对加湿桶进行清洗。
5、调整皮带松紧
6、检查高效过滤筒使用情况。
7、检查过滤段喷打压缩空气管路有否漏气。
三、控制柜季检项目
1、检查检修灯及其开关是否完好。
2、检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性,检修门有无变形。
3、检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常,并予清洗。
4、检查冷冻水过滤器是否脏堵,并予清洗。
5、检查热水过滤器是否脏堵,并予清洗。
6、检查干蒸汽过滤器是否脏堵,并予清洗。
7、检查压缩空气干燥过滤器是否脏堵,并予清洗。
8、检查中效过滤器是否破损,阻力是否超过上限,同时给予清洗或更换。
9、给风机电机轴承加注润滑油(免维护轴承除外)。
10、检查风机减震弹簧是否正常,必要时进行更换。
11、检查风机电机之传动附件。
12、检查风机电机顶紧螺丝有否松动
四、控制柜年检项目
1、对消声器进行清洁,检查有无变形或严重破损。
2、检查并清洗冷热水盘管表面(高压自来水冲洗)。
3、对脉冲喷打装置空气管路进行检修。
4、检查风机接口帆布口是否完好。
5、更换电极式加湿器之加湿桶或电极。
6、对机组内部、外部进行全面清洗。
7、清洗风机之蜗壳、叶轮,轴涂防锈油。
8、检查皮带磨损情况,必要时予以更换。
9、检查滤筒式过滤器,必要时予以更换
10、检查风机轴承是否完好,必要时予以更换。
以上是对空调设备日常运行的安全维护,要想设备稳定运行进行日常的维护和保养是必要的。
|