      配电柜的安全技术要求,具体如下:

      (1) 配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。

      (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。
      (3)进人高低压配电柜[思默特-cimot]的电源线,严禁用插销连接。

      (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

      (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。

      开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。

    (6) 为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。

    深圳市梅比西电气设备有限公司从事智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统研发生产销售为一体厂家,提供智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统销售电话:0755-26624909。网站:http://www.meibixi.com/