许多人不知道什么是电流传感器,事实上电流传感器只是一个霍尔电流传感器。电流互感器分为DC电流互感器和交流电流互感器。信瑞达今天想与您分享的是200A电流传感器的电磁兼容性规格是什么?
1.冲击电压 IEC61000-4-5,GB/T 17626.5 输出端口:差模2kV,12欧姆,1.2/50-8/20us混合波,正负5次,每次间隔1分钟(标准b) 电源端口:差模2kV,12欧姆,1.2/50-8/20微秒混合波,正负5次,每次间隔1分钟(标准b)

2.EFT IEC61000-4-4,GB/T 17626.4 电源端口:2千伏,5/50毫微秒,5千赫(标准b);输出端口:2kV,5/50ns,5kHz(标准b)
3.静电放电 IEC61000-4-2,GB/T 17626.2 外壳,正常运行时手可触摸的部分:接触放电6kV;空气放电8 kV,标准B(测试期间通电) 信号接口内部导体:接触放电2KV,标准r(测试期间通电)
4.CS IEC61000-4-6,GB/T 17626.6 电源端口:10V,80%调幅(1千赫),0.15 ~ 80千赫(标准A) 输出端口:10V,80%调幅(1k赫兹),0.15 ~ 80兆赫(标准a)
5.塞尔维亚共和国 IEC61000-4-3,GB/T 17626.3 10v/m,80%调幅(1千赫兹),80 ~ 1000兆赫(标准a)
这些是信信瑞达分享的关于200A电流传感器的电磁兼容性规格是什么?信瑞达的产品都是由EMC指定的高质量产品。如果你想知道更多,请继续关注。
深圳市信瑞达电力设备有限公司是一家专业生产电量隔离变送器的企业。15年来,公司专注于电量变送器的研发,提供电量变送器、电量隔离变送器、电动汽车绝缘监控器、电池检测仪器、智能数显表、智能电量变送器和漏电传感器 。电量变送器价格:0755-36518848。网站:http://www.szxrdt.com/
|