信瑞达电量检测产品 智能检测保证安全
在生活中,关于电源使用而导至的悲剧比比皆是,一直以来用电的安全都是大众甚至是国家在不停强调注意且需要改善的大问题。由于电量检测产品质量的参差不齐,更因为黑心商家产品生产不规范,还有使用不正常等原因,造成电量检测产品不合格而造成的危害有许多。因此,想要解决这个问题就需要优质且信得过的品牌电量检测产品。信瑞达公司生产的电量检测产品就可以让大家放心使用,能够在电量智能检测方面带来更加安全的保证。
深圳信瑞达电力设备有限公司是集电量智能检测产品研发、生产、销售、服务为一体的电量变送器厂家。2005年公司成功推出智能电池巡检仪与直流系统绝缘检测仪,并在当年得到27家直流系统电源厂家的使用。公司通过与艾默生、华为、中兴通讯、比亚迪、奥特迅、中恒电气、许继、阳光电源等众多行业内知名企业的不断合作,积累了丰富的现场经验,并不断改进与创新,得到客户的一致好评。
1.电量变送器 电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1 输入范围:0~500V内可选如0~100V,0~300V等 精度等级:≤0.5%.F.S 温度特性:≤100PPM/℃(0~50℃) 整机功耗:≤0.3VA 工作稳定性:年变化<0.2% 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V) 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS 过载能力:2倍电压连续 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
2、绝缘监测仪 绝缘监测仪主要是将规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以监测电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。绝缘监测仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘监测。
绝缘监测仪性能特点: 直流电源系统母线绝缘及支路绝缘(60路)监测; 采用本公司独有高精度智能漏电流传感器,接线极为简单; 母线电压隔离测量,避免干扰产生误报警; 48V、110V、220V系统通用,测量精度,母线绝缘响应报警时间≤3S; 支路绝缘响应报警时间≤20S; RS485通讯接口,标准MODBUS通讯规约; 模块化设计、扩展方便,可配置1~10个绝缘监测采集模块,实现两段母线2400条支路的绝缘测量;
3、电池巡检仪 电池巡检仪一般指快速测试铅酸电池、锂离子电池等多类电池(组)的仪器。如:手机电池测试仪、对讲机电池测试仪笔记本电池检测仪等。是一种针对电源系统蓄电池进行实时、完善的在线检测与管理的装置。
电池巡检仪性能特点: 适用于UPS/EPS电源系统,针对此类系统交流纹波等干扰因素较多设计开发,现场测量稳定可靠! 可测的电池节数:每台巡检监仪监最多可测24节电池,可多单元并机; 监测电压范围:0-3V/2V,0-10V/6V,0-15V/12V; 测量精度:0.2%; 供电电源:40-300VDC或36-250VAC(特殊可订制); 通信方式:RS485总线,波特率9600bps(特殊需指出); 接线方式:全部采用插拔端子接线; 通讯灵活:同时兼容电力系统MODBUS-RTU通讯协议与艾默生监控(ASCII码)通讯。