当气体管路工程施工结束后,有以下几方面需要注意检查: 1.部件数量是否符合合同中数量的约定;
2.所有连接点是否安全固定;
3.管道布局是否合理、美观;
4.气体标头是否粘贴正确、美观;
5.管道连接是否正确;
6.系统调试、测试要求:
(1)强度实验:管内冲入高纯氮气使压力到达0.8MPa,保持此压力如10分钟内压力不降为合格;
(2)严密性实验:管内冲入高纯氮气使压力到达0.5MPa,保持此压力如30分钟内压力不降为合格;
(3)洁净测试:管路中冲入纯氮,关闭所有阀门,打开末端阀用一张白布放在管口一分钟如白布上无杂质和水分即为合格。
|