俗话说,中央空调是三分产品,七分安装。可见对于中央空调工程来说,安装的好坏十分重要,可以说影响了日后的使用效果。于是,总结了一下关于中央空调施工中的一些要点,一起来看看吧。 一、中央空调:风管制作操作要点
1.圆形风管的三通或四通,其夹角宜为15―60度,夹角的允许偏差应小于l度。
2.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式,管段的长度宜为1.8―4.0,焊接风管和螺旋风管可适当加长。
3.风管与法兰连接,如采用翻边尺寸应为6mm―9mm翻边应平整,不得有孔洞。
二、中央空调:硬聚氯乙烯风管的部件制做操作要点
1.风管水平安装,水平度的允许偏差每m不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装;垂直度的允许偏差每m不度大于2mm,总偏差不应大于20mm。
2.支吊、托架不应设置在风口,阀门检视口处,吊架不得直接甩在法兰上。
3.防火阀安装方向位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。
4.各类风口的安装应平整、位置应正确、转动部分灵活,与风管的连接应牢固。
三、中央空调:空气处理室制做及安装操作要点1.金属空气处理室各段的组装,应平整牢固连接严密位置正确,喷淋段不得漏水。
2.空气喷淋段检视门不得漏水,凝结水的上流管及格应畅通,凝绳索水不得外溢。
3.预埋在砖、混凝土空气处理室的供、回水短管应焊方形肋板,管端应配制法兰或丝口,距处理室墙面为lOOmm―150mm。
4.表面式或热交换器的散热面应保持清洁完整。
四、中央空调:消声器制做与安装操作要点
1.消声材料的选用应符合设计的防水、防腐、防潮要求。
2.消声器的穿孔板应平整,孔眼排列应均匀,不得有毛刺,其穿孔率应符合设计的要求。
3.消声片单体安装、固定端不得松动,片距应均匀。
4.消声器和消声弯管应单独设支架,其重量不得由风管承受。
五、中央空调:通风机安装操作要点
1.通风机的进风管、出风管装置应有单独的支撑,并与基础,或其它建筑物连接牢固,风管与风机连接时,法兰面不得硬拉和别劲,机壳不应承受其它机件重量,防止变形。
2.通风机的传动装置外露部分,应有防护罩,通风机的进风口或进风管路有直通大气时,应加装保护网或其它安全措施。
3.通风机的底座若不用减震装置,而直接放置在基础上,应用成对的斜垫铁找平。
六、中央空调:制冷管道安装操作要点
1.管道穿过墙或楼板应设钢制套管,焊缝不得置于套管内,钢制套管应与墙面或楼面,或楼板底面平齐,但应比地面高20mm。管道与套管的间院应用隔热或其它不燃材料填塞,并不得做为管道的支承。
2.安全阀放空管末端宜做成Ω形或T形,排放口应朝向安全地带。安全阀与设备间或设关断阀门,在运转过程中,必须处于全开位置,并用铅封。
|