屏蔽室防火系统基于以下原则建设:
采用高灵敏度火灾自动报警系统;
采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体灭火系统保护区及存储环境温度为0—54℃,存储压力25kg/cm2;
本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时;
所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h;
灭火系统在启动前能自动检测被保护区是否有人员存在;
火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。
防火动作原理:
当防护区火灾发生,感烟探测器报警时,火灾自动报警系统报警,闪灯,警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时,火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。
建筑设计防火规范 GBJ16-87
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98
电子计算机房设计规范 GB50174-93
|