屏蔽机房建设标准-温度、湿度、地板、保温、屏蔽要求
屏蔽机房建设中温度、湿度、地板、保温、屏蔽要求
屏蔽机房建设要考虑到吊顶、地板、保温以及屏蔽等,那这四方面具体有哪些要求呢?下面我们就来详细介绍关于这四方面的具体内容。 1、温度、湿度。
根据计算机系统对温度、湿度的要求分为A、B两级
2.吊顶
吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选择金属吊顶板材。
在机房环境中,通常设计成“整体天花”铝合金微孔板吊顶,之所以称为整体天花设计,是因为有机的把吊顶天花中灯具、设备探头等布置在一条线上,并变换吊顶颜色加以区别。
铝合金微孔板产品特点是:机械强度高、耐弯曲不变形、耐潮湿及盐渍、附着力强、耐划擦、不起尘、易清洁,有吸音效果,色调柔和,不产生眩光等特点,长期使用不出现色差现象。
为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2—3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。
3.地板
在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。
活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。
地板安装要求:
(1)在安装地板的过程中,地板与墙面交界处,需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装,地板安装后,用不锈钢踢脚板压边装饰。
(2)活动地板安装一定要做到表面平整、接缝严密。这取决于两个方面,一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。
(3)在围护结构上尽量不留孔洞。若有孔洞如穿线管、线槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密,解决防鼠问题。
4.机房地板下保温
计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计的重要考虑因素。尤其在冬夏季,室外温度较高,空气相对湿度大,机房内外存在较大的温差,这时如果机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作,同是地会使机房区域的精密空调的负荷加大,造成能源的浪费。在冬季,由于机房的温湿度是恒定值,此时相对湿度度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。
地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内,楼地面的保温隔热采用钢板饰面发泡橡塑保温板。
5.屏蔽
计算机屏蔽工程是一种涉及到屏蔽室抗干扰技术、空调技术、供配电技术、自动检测与控制技术、综合布线技术以及净化、消防、建筑和装饰等多种专业的综合性工程。
|