搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[机械杂谈] 信瑞达漏电流传感器在光伏发电装置中的应用

[复制链接]
查看: 274|回复: 0
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-28 11:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-25 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近几年随着光伏发电业的发展与分布式光伏市场的崛起,对于层顶等地方安装光伏发电装置也是越来越常见。那么很多居民的疑问就来了,这些发电装置会不会出现漏电的问题呢?毕竟与电相关的问题都需要慎重,如果有可能会漏电,又应该如何避免呢?不得不说,信瑞达漏电流传感器在这里起到了不可忽视的作用。具体,小编领你一起来了解下信瑞达漏电流传感器在光伏发电装置中的应用:
    首先我们先了解下,光伏系统如果漏电的危害有哪些?据了解,光伏系统中的漏电流,包括直流部分和交流部分,如果接入电网,会引起并网电流畸变、电磁干扰等问题,对电网内的设备运行产生影响;漏电流还可能使逆变器外壳带电,会对人身安全构成威胁。
    漏电流形成的原因主要是因为在光伏发电系统中,电网、逆变器、组件及其对地寄生电容之间会形成回路,回路中光伏直流侧对地电压变化会引起漏电流问题。一般来说,受雨天等潮湿环境、组件或电缆绝缘损伤等因素影响,漏电流会升高甚至发生异常。



    根据《NBT 32004-2013光伏发电并网逆变器技术规范》要求,光伏系统中,接触漏电流需低于30mA,着火漏电流需低于300mA(对30kVA以下机型,不得超过300mA;对30kVA以上机型,不得超过10mA/kVA)。当通过人体的接触漏电流超过限值和时间就会导致人员有触电危险;当着火漏电流超过限值则可能导致系统着火事故。漏电流传感器作为光伏系统的核心设备,再次担起了消除这两种漏电流风险的重任。
    正常情况下,如果人体触碰光伏组件或支架,因为人体阻抗大于接地阻抗,流过人体的电流就很小,绝大部分电流从接地体流过(分流作用),从而可以避免人体受到伤害。但是,倘若人体有意或无意触碰到绝缘不良的带电体,并且保护措施不到位,导致漏电流经过人体流向大地形成回路。只要通过人体的漏电流超过限值和时间,人体无法及时跳脱带电体,就有可能引起安全事故。
    而光伏系统漏电流有两个特点,一是成份复杂,有直流部份,也有交流部份;二是电流副值很少,毫安级别,对精度要求极高,需要专用的电流传感器,能源部的光伏标准规定:对于光伏漏电流的检测须采用Type B,也就是交直流漏电流均能测量的电流传感器。 漏电流传感器安装在逆变器对外地线输出接口,检测逆变器输出地线的电流。
    由此可见漏电流传感器的出现起到的作用有多大,而漏电流传感器的品质如何更是会影响到是否可以准确检测到漏电流的大小,更影响着人体的健康与安全。信瑞达漏电流传感器的高品质产品等你来发现,咨询。
    深圳市信瑞达电力设备有限公司专业提供LF全系列电量隔离传感器/变送器与电力、通讯电源系统的核心部件(高频开关整流模块、中央监控器、电池巡检仪、绝缘监测仪)等,有着全系列的产品解决方案。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表