CNC运控报警X轴驱动器未准备就绪,怎么解决啊~~

[复制链接]
查看: 18320|回复: 9

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
431  CNC运控报警      X轴驱动器未准备就绪,
伺服器报警号E--4
每次走到X轴 50左右就报警~~关机开机无报警,开机后走到X60左右就报警,。关机开机无报警,继续往X正方向依然能走,走到X70左右又报警~~ 关机开机无报警,走到 —X100左右无报警关机,开机走到X50左右又开始报警= = 哎~~明白的大侠求教下!!!!不胜感激!!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:59:27 | 显示全部楼层
机床是广数980TDb系统~~哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-10-31 22:00:26 | 显示全部楼层
没高手吗{:soso_e134:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 22:01:25 | 显示全部楼层

是不是X轴正向丝杆位置处有脏东西了,拉住了,你运行10毫米,相当与单边5毫米,有的时候你摸着刀架看刀架动么,如果不匀速运动那就清理X轴丝杠,检查连轴器,看皮带
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2014-12-24 22:19
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-10-31 22:02:10 | 显示全部楼层
    {:soso_e113:}小弟也曾遇到过类似的情况,是接近开关的问题,,,呵呵,你试试先去掉接近开关试试(直接短路,或按下超程解除),,,丝杠,或其方面的小弟不懂,还请高手们多指教,,,,
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-31 22:02:42 | 显示全部楼层
    我想应该是超程了把 参数改一下 就OK 了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-31 22:03:14 | 显示全部楼层
    信号线有问题
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-31 22:03:58 | 显示全部楼层
    4号报警是位置超差。如果系统、伺服参数都没有改过,电柜的线也没动过的话。最大的可能是编码器插头受潮氧化接触不良,拧开插头如果铜绿很明显就设法清理一下,再吹吹干。当然如果线处于拖链外且变硬老化,还要确认线没问题。编码器工作电压只有DC5v,再加上X轴电机处于切削区,很容易出现ERR—4、ERR—9、ERR—32等跟编码器相关多大报警。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-10-31 22:04:33 | 显示全部楼层
    我这里也有一台这样,是Z轴驱动器报ERR4.。。不知是不是像你们说的这种情况。。。