      我们知道空调是我们夏天必不可少的通风降温设备,但是大家知道吗?空调的日益普及和广泛使用,虽然使人们能够摆脱自然环境的影响,工作环境和生活环境得到改善;但是,在可持续发展已经成为整个社会发展方向的今天,如何在确保健康和舒适的前提下,降低能耗势必成为人们广为关注的问题。专业人士都知道:传统的空调系统是以稳态热环境空调策略为基础的,它主要特点是追求创造一个稳定的中性热环境。

      为了便于对动态送风系统进行比较与经济分析,专家依据动态空调策略的理念,对原采用稳态空调系统的某一建筑,进行了动态空调系统的设计。此建筑为某办公楼,位于北京市区。其总建筑面积约600时,地上五层,层高3。6m,主要由办公用房和辅助用房组成。其中办公用房为空调区域,空调总面积约420时。设计方案的比较稳态送风系统}动态送风系统内计算参数空调系统计算干球温度25℃,相对湿度50%风机盘管加新风系统计算干球温度28。5℃,相对湿度50%,建筑平面图动态空调系统设计与稳态空调系统设计的不同之处主要表现在两个方面,一方面是空调风系统的不同,另一方面是室内设计计算参数的不同。二者的不同详特别需要指出的是动态送风末端装置的送风方式具有自然环境的一些特点,其送风量是变化的,可以使人体在较高的环境温度下达到热中性和热舒适,同时风的作用对人体而言是外界的刺激,有很高的接受程度。动态送风末端装置根据不同的情况可以有几种不同的实现方式,动态风机盘管是其中之一。

      空气流速小于0。巧m/s、相对湿度50%左右、有效温度23一26℃是推荐的热舒适条件。以这些标准为设计依据的稳态空调送风系统,在经济上存在着能源消耗大、运行费用高等问题。与保持人体始终处于热中性环境的学术观点不同的动态热环境空调策略川,主张室内热环境的调节应与室外气候的变化相适应,给予人体可接受的一定程度的动态刺激,提出了室内热环境调节的基本模式,即人体热反应在热中性时,不采取动态送风空调系统的经济分析工调节,提倡自然通风模式;人体热反应高于热中性时,首先采用等温动态送风模式;在等温动态送风条件下仍不能满足时,采用人工降温措施(制冷),转入不等温动态送风模式冷轧带钢。研究表明闭,在采用模拟自然风条件下,动态空调的热舒适区是干球温度26℃一30℃,相对湿度40%一60%。其中环境温度在27℃一28。5℃时,可以采用等温动态送风模式使人体的热反应接近热中性;环境温度在28。5℃一30℃时,可以采用等温动态送风或温差在0一7℃范围的非等温动态送风模式使人体的热反应接近热中性。显而易见,用动态送风系统替代稳态送风系统,可使夏季室内空调设计温度由稳态时的23℃一26℃,提高到28。5℃一30℃,从而使围护结构负荷、新风引起的冷负荷均得到不同程度的减少,空调设备型号相应变小,能耗降低,空调系统管件的尺寸也相应缩小,节省了工程的初投资;同时,实现环境温度30℃以下不需要开启制冷机,使制冷机开启时间相应地缩短,降低了系统的运行费用。


       动态风机盘管的作用可用普通风机盘管加摇头风扇的作用来加以比喻。据悉,目前:动态风机盘管正在研制之中。我们期待能研制出低耗能又能高效运作的动态风机盘管。