搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

瓦斯保护装置信号动作的原因及反事故措施。

[复制链接]
查看: 205|回复: 0
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 18:06
  • 签到天数: 158 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-4-15 21:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文阐述了瓦斯保护装置信号动作的原因及其事故分析诊断的基本原则与处理方法,并提出了反事故措施。
    一、瓦斯保护信号动作的主要原因:
    1、因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。

    2、因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下

    3、变压器故障产生少量气体

    4、变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。

    5、气体继电器或二次回路故障。

    以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。
    二、瓦斯保护装置动作的反事故处理:

    (一)、变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。

    1、瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。如气体继电器内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。

    2、若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。

    3、若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。

    (二)、瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断。

      1、是否呼吸不畅或排气未尽;

      2、保护及直流等二次回路是否正常;

      3、变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;

      4、气体继电器中积聚的气体是否可燃;

      5、气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果;

      6、必要的电气试验结果;

      7、变压器其它继电保护装置的动作情况。

    (三)、瓦斯保护的反事故措施:

    瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器进行处理;重者跳开变压器开关,导致变压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性,对此提出了瓦斯保护的反事故措施:

    1、将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。

    2、为防止瓦斯继电器因漏水而短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。

    3、瓦斯继电器引出线应采用防油线。

    4、瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

    三、结论

    变压器瓦斯信号动作后,运行人员必须对变压器进行检查,查明动作的原因,并立即向上级调度和主管领导汇报,上级主管领导应立即派人去现场提取继电器气样、油样和本体油样,分别作色谱分析。根据有关导则及现场分析结论采取相应的对策,避免事故的发生,以保证变压器的安全经济运行。


    文章关键词: 瓦斯保护装置;信号动作;原因;反事故;措施。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表