中央空调水系统的管道包括冷冻水管道、冷却水管道和冷凝水管道。这里以冷冻水管道为例进行介绍。冷冻水管道一般选用热镀锌钢管,外加保温材料,通过管道的支吊架固定在建筑结构上。简单介绍一下管道的施工流程和施工方案。
在冷冻水管道施工过程中,制作管道支吊架时要根据图样设计的要求进行选材、切割、焊接,并将制作好的支吊架编号或布置到相应的安装区域。支吊架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂装前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作。管道支吊架的安装位置要适当,要避免在构筑物薄弱位置建立管道支吊架。管道的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成。对于多管道共用支吊架,支吊架间距根据现场的梁柱间距调整,并进行复核。
下面由深圳美的中央空调工程公司的小编为大家介绍管道施工时,要从以下几个方面进行质量控制:
1、支吊架的选择
(1)按管道质量、数量以及介质等选用的支吊架应符合设计图样的要求,但应注意支吊架的结构形式和载重能力。
(2)竖井管道较为复杂和特殊,重量较大,施工难度也大,若没有合理的支吊架设计和布置,将直接影响到施工和运行,甚至影响到工程质量。为此,应引起足够的重视,应待屋顶机房的最终设计确定后,结合建筑结构的预埋件,进行这部分管道的支吊架设计和布置。
2、竖井管道内管道的安装
竖井管道一般采用倒装法施工,这样有利于安全作业和质量保证。其方法是在屋面竖井上方设置吊装点,管子由一层预留口吊人竖井内,在井道内的施焊位置搭设操作平台,便于坡口组对和焊工施焊。当坡口检查合格后,就将操作平台提升至一定高度做好安全固定,再吊人一根管子组对下一个坡口,每层坡口处均设操作平台,以便安装操作。
3、注意与后续工序连接
对某些隐秘工程,应采取提前进行管道水压试验、阀门强度实验、盘管风机实验的措施,保证吊顶天棚、装饰地板不受污染。
(1)凡管道隐藏工程,如吊顶内的管道,在隐藏和封顶板之前必须进行水压试验,以及时发现泄漏点并进行修复。
(2)对管道阀门的使用必须慎重,除严格把握进货质量外,还必须遵守规范的要求,按比例(主断阀门必须为100%)对阀门进行强度试验,以及时发现不合格品并进行更换。
(3)空调机组、盘管风机是吊顶内数量最多的空调末端设备,应引起高度重视。首先应对盘管风机的电气部分进行测试,除检查调速开关的配合使用质量外,还应侧量风机噪声是否满足设计要求,以及时发现不合格品并进行更换。
|