保定厂家给出消弧消协柜的工作原理

[复制链接]
查看: 143|回复: 0
  • TA的每日心情

    2018-3-27 16:34
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-5-15 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    消弧消谐柜又名微机消弧消谐选线及过电压保护装置,是电力行业中用于3-35KV中性点不接地、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统中,能对系统中的各类过电压加以限制,有效地提高了系统运行安全性及供电可靠性。一般该设备安装不仅仅能够对该类电网中的各类过电压(谐振过电压、弧光接地过电压、操作过电压)进行限制,而且还能够正确的选出体系的相关接地线路,增强该类电网的运转宁静性以及供电的牢靠性。

    消弧消谐柜的消弧原理:消弧消谐柜是用于电力体系的保护安装,本安装对体系产生的弧光接地故障,起首阐发弧光接地的性子,然后针对详细的接地范例,接纳相应的处理方法,处理方法如下:

    1.假如体系所产生不稳定的间歇性弧光接地故障,则微机控制器果断接地的相别,同时收回指令使故障相的真空接触器ZK闭合,投入高能灭弧限压保护安装PTGTB,这时相称于在体系当中接入了高能氧化锌线性电阻R及非线性电阻RV,利用R、RV限制故障相的弧道恢复电压,吸取接地引起的电磁能量,减缓体系振荡,使弧道的介质恢复抗电强度Ujf大于弧道恢复电压Uhf。使恢复电压无法再次击穿故障点,从而完成消弧。

    2.假如接地的故障是稳定的弧光接地,微机控制器在果断接地相别之后,等于把高能氧化锌线性电阻R接入体系的故障相,把故障相酿成稳定的阻性接地,数秒后,先令高能灭弧限压保护安装PTGTB中的快速开关GK断开,这时在故障相投入了氧化锌线性电阻R和氧化锌非线性电阻RV,延时一秒钟后再断开故障相高压真空接触器ZK。

    消弧消谐柜的消谐原理:消弧消谐柜安装接纳的是微机二次消谐技能,当体系中产生了谐振的时候,微机控制器在PT的启齿三角绕组瞬直接入大功率的消谐电阻,利用消谐电阻破坏体系的谐振参数,消耗谐振功率,从而消除体系的谐振故障。重要具有以下特点,对电压互感器保护绕组(启齿三角)的电压输入无任何影响,避免了传统消谐技能影响电压互感器保护绕组电压输入的缺陷。接纳的是微机二次消谐技能,响合工夫十分快,消谐结果远远优统于传统的消谐安装。

    保定瑞通电器生产的消弧消谐柜通过软件和硬件两种方法对误操作进行了严酷的防护,当体系产生弧光接地故障时,这时故障相真空接触器ZK立即把高能灭弧限压安装投入到故障相上,此时假如是操作隔离刀闸就会产生比较严重的后果。

    文章来源:www.bdrtdq.cn