      屏蔽房的使用环境是我们要重视的一个方面,因为温度过高或过低都会使电子器件的电气参数发生变化、加速元器件的老化;高温会使金属生锈、接触不良等问题。那么,在进行屏蔽房搭建时,机房环境要求包括哪些内容?

      (1)温度、湿度。根据计算机系统对温度、湿度的要求分为A、B两级。

      (2)尘埃。在静态条件下测试,主机房内尘埃的粒径大于或等于O.5μm的尘粒数,空气中应少于18000粒/l。

      (3)噪声。计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于65dB(A)

      (4)照度。计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于300lx,辅助房间照度不低于200lx。

      (5)无线电干扰场强。在频率为O.15~1000MHz时不大于126dB。

      (6)磁场干扰场强不大于800A/m。

      (7)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s2。

      (8)主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻屏蔽,屏蔽房搭建环境的要求应符合现行国家标准GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

    (9)主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。