    目前市场上的铝合金的外框连接有两种方式,45度组角和90度直拼螺纹紧固。其中45度组角针对于型材带腔体的结构,90度直拼外框带封闭受伤体与不带的同步都适用。下面蓉美斯断桥铝门窗就来为大家介绍造成铝合金门窗45度组角渗水的原因及处理方案:
    1.下料时45度下料角度不对或下料的锯片磨损严重、动平衡不好,造成45度组角时有缝隙或凹缺从而造成渗漏水;
    处理方案:提升设备的下料精度,经常更换锯片;
    2.组角时角码与框型材的配合间隙偏大,造成组角完成后45度拼接处仍有松动或缝隙从而造成渗漏水;
    处理方案:角码与型材腔体的配合间隙建议控制在0.2mm以内,角码在挤刀配合处的受力点,增加加强筋支撑;
    3.45度组角时45度断面上没上涂刷密封胶,造成有水时直接沿着45度断面流入腔体内并渗入墙体;
    处理方案:组角前在45度断面上涂涮密封胶,好是有一定延伸性及弹性的密封胶;
    4.组角完成后没有在组角的腔体内注入密封胶,造成角部的整体强度及密封性不够,有水时会直接渗入;
    处理方案:在组角完成后,在组角处的腔体内注入密封前,好是聚氨脂双组份组角胶,此胶由于是双组份的,在干燥过程中无需吸收空气中的水份,在密封的环境中也会干,同时此胶干燥后为硬质胶,对于角度的强度有3~5倍的提升,而且密封封性极为理想;
    四川蓉美斯门窗公司15年专注成都铝合金门窗,成都阳光房厂家,成都封阳台,阳光房厂家,铝合金门窗,包铝门窗,成都封阳台,木纹断桥门窗,断桥铝合金门窗销售.断桥铝门窗价格:13881822933.网址:http://www.jmmccd.com/