搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

铝合金门窗45度组角渗水的原因及处理方案

[复制链接]
查看: 158|回复: 0
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-28 11:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-4-18 16:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市场上的铝合金的外框连接有两种方式,45度组角和90度直拼螺纹紧固。其中45度组角针对于型材带腔体的结构,90度直拼外框带封闭受伤体与不带的同步都适用。下面蓉美斯断桥铝门窗就来为大家介绍造成铝合金门窗45度组角渗水的原因及处理方案:
    1.下料时45度下料角度不对或下料的锯片磨损严重、动平衡不好,造成45度组角时有缝隙或凹缺从而造成渗漏水;
    处理方案:提升设备的下料精度,经常更换锯片;
    2.组角时角码与框型材的配合间隙偏大,造成组角完成后45度拼接处仍有松动或缝隙从而造成渗漏水;
    处理方案:角码与型材腔体的配合间隙建议控制在0.2mm以内,角码在挤刀配合处的受力点,增加加强筋支撑;
    3.45度组角时45度断面上没上涂刷密封胶,造成有水时直接沿着45度断面流入腔体内并渗入墙体;
    处理方案:组角前在45度断面上涂涮密封胶,好是有一定延伸性及弹性的密封胶;
    4.组角完成后没有在组角的腔体内注入密封胶,造成角部的整体强度及密封性不够,有水时会直接渗入;
    处理方案:在组角完成后,在组角处的腔体内注入密封前,好是聚氨脂双组份组角胶,此胶由于是双组份的,在干燥过程中无需吸收空气中的水份,在密封的环境中也会干,同时此胶干燥后为硬质胶,对于角度的强度有3~5倍的提升,而且密封封性极为理想;
    四川蓉美斯门窗公司15年专注成都铝合金门窗,成都阳光房厂家,成都封阳台,阳光房厂家,铝合金门窗,包铝门窗,成都封阳台,木纹断桥门窗,断桥铝合金门窗销售.断桥铝门窗价格:13881822933.网址:http://www.jmmccd.com/

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表