搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

微机消谐装置厂家实例分析跳闸原因

[复制链接]
查看: 157|回复: 0
  • TA的每日心情

    2018-3-27 16:34
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-3-27 17:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    不管是工业上还是我们自家用电,大家应该都遇到过跳闸现象,但大家有没有分析过跳闸的原因呢?保定瑞通电气微机消谐装置公司结合实例给大家分析跳闸的原因。

    案例:

    维修师傅接修一台30普通老旧车床,电路非常简单,就两个接触器正反转互锁热继电器保护控制变压器就接了36V照明,控制回路380V,空开是DZ47LE-63的。合闸就跳开始线路卫生做了,不轻易用的万用表也用了,主回路控制回路都没有短路或者接地现象;送电刚启动又跳闸,检查接触器没有乱跳的也没有短路的,电机线路没有短路的没有接地的,还用摇表检查了电机的相间没有短路和断路,绝缘也是好的;再送电检查没有问题运行五分钟又跳闸,期间钳了三相电流平衡好的电流也在额定范围。控制变压器保险2.5A没有断正常,摸摸铁芯线圈也只是微微的热,而且每次开机照明灯泡都正常发光。

    连续送电两次都是开机五分钟左右就跳,心痒痒的静下来分析原因。发觉变压器输出端子有发热的痕迹,而且输出没有熔断器保险,拆掉一根照明线再送电试车,就不跳闸了。最后检查到照明灯头,拆开灯头发觉里面铁屑油污堆满了,发热烧的连线都分不开。最后换了灯头,接上被拆掉的照明线,试车一切正常。

    维修结束后,总结分析,照明灯泡内短路,控制变压器低压线圈电流过大发热破坏了绝缘而漏电,引起的DZ47LE_63跳闸。

    于维修电工来说,跳闸问题经常遇到,分析原因往往会忽视控制变压器的低压线圈。

    文章来源:http://www.bdrtdq.cn/news_detail-13.html


    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表