搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

如何检测PET除湿干燥机的故障?

[复制链接]
查看: 162|回复: 0
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-11 13:17
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-27 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PET除湿干燥机主要应用于塑料的生产和加工当中,在PET除湿干燥机的使用过程中,工作人员需要经常对除湿干燥机进行故障检测,及时找出干燥机的故障所在,从而作出相应解决方案。下面为大家详细介绍PET除湿干燥机的故障检测方法。

      第一,上电开机时:系统在上电后,若检测到有故障时,则系统不能开机(不能有任何输出),并显示出相应故障代码,同时作出相应故障处理,当故障消除后,系统回到关机状态。

      第二,运行过程中:

      1、风机过载故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障)当检测到过载故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码"E-01",故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,关闭风机,风机继电器断开,风机指示灯灭,,系统停止所有输出。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。

      2、过热故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障)当检测到过热故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码"E-02",故障指示灯亮,系统立即闭关加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。

      3、超温故障输入:(内部感温线检测温度)当感温线检测温度检测到超温时,在PV上以烁方式显示出故障代码"E-03",故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。

      4、逆相故障:(无源接点常闭信号,即闭合时正常,断开时故障)当检测到逆相时,在PV上以烁方式显示出故障代码"E-04",故障指示灯亮,系统停止所有输出。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。

      5、感温线断线:当检测到感温线断线故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码"E-05",故障指示灯亮,,系统只关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,但水泵可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。

    综上所述,无论从PET除湿干燥机的上电开机或者运行过程中,都需要对PET除湿干燥机进行故障检测。

    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表